制造厂名称、商标;
出厂日期、产品编号或生产批号;
输入功率、噪音等主要参数. 投标人应根据其设计方案,在投标文件中应详细说明机组的结构、性能等,包括但不限于以下内容: 机组的性能参数,风量、冷量、热量、功率、重量、尺寸等(采用列表说明). 投标产品的品牌、生产厂商及生产地. 主要部件的性能描述,如:变频器、压缩机、油回路、控制系统、冷媒等. 检验与测试 制造厂家需提供空调设备各项具体的检验和试验报告,并对检验报告的准确性和完整性负责. 采购人有权在制造过程中和发货前进行监督、检查制造工艺、原材料质量和产品质量.并参加产品试验(但不作为验收),中标供应商应为采购人进行上述检查提供便利条件. 中标供应商应对设备及附件(包括安装所需的一切零部件及专用工具)等负全责,采购人只对安装调试完毕后的系统进行验收. 安装、调试与试运行 中标供应商应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试,投标书中应提供详细的施工组织设计文本.设备的安装应具有专业安装资质的企业进行安装.合同签订后投标人应指定负责本工程的项目代表,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等. 中标供应商应于合同签订后7日内完成深化设计.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经采购人确认.机组的安装应严格按批准的图纸进行施工.如有疑问或变更,须经采购人同意. 中标供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器仪表等. 安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及北京市有关现行规定及采购人、监理的要求执行.中标供应商须服从采购人、监理等有关方面的指挥监督. 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定.充分考虑到施工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生.应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题.材料应具有阻燃性能、低烟无毒. 安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件;
安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知采购人、监理参加,并做好记录和信息反馈. 各种设备安装前应做好检查,清理及其他必须进行的工作. 空调冷凝水管要做闭水试验. 室内机安装前要检查、较核,安装要牢固、水平、位置标高准确. 冷媒配管 干燥要求:安装前铜管内禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥. 清洁要求:施工时要保证管内清洁;
焊接时管内要采用氮气保护,避免铜管氧化;
铜管与主机连接前,要进行吹扫. 气密性要求:按照国家相关标准要求,冷媒配管必须进行气密性试验,并保证气密质量. 线缆布置:控制线穿在布线管内,电源线与控制线应单独布置并保持标准要求间距. 设备吊装时,应严格按吊装标志进行,不得对设备本身有任何损坏并防止坠落. 中标供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行,以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况. 系统安装完毕,应在采购人工程师的监督下进行试运行前的测试,以证明其可以进行试运行. 试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后,各项记录齐全,并经监理、项目管理人员核实签章后方可进行调试运行. 验收 最终验收将在系统安装调试完毕后,按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行. 当满足以下条件时,采购人才会认为验收合格. 安装工作结束;