在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备,也称刀闸. 低压 low voltage 交流电力系统中1000V及其以下的电压等级. 直流电力系统中1500V及其以下的电压等级. 高压 high voltage ① 通常指超过低压的电压等级. ② 特定情况下,指电力系统中输电的电压等级. [GB/T 2900.50-2008,定义2.1中的601-01-27] 运用中的电气设备 operating electrical equipment 全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备. 事故应急抢修工作 emergency repairment task 指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作. 待用间隔 inactive bay 母线连接排、引线已接上运用中母线的未运行间隔. 设备双重名称 equipment dual identifications 设备名称和编号的统称. 总体要求 作业现场的基本条件 作业现场的生产条件、安全设施和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施. 外单位承担或外来人员参与本单位电气工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项. 作业人员的基本条件 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次). 具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本标准的相关部分,并经考试合格. 具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救. 其他要求 任何人发现有违反本标准的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业.各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;
在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管领导批准后执行. 各单位可根据现场情况制定本标准实施细则和补充条款,经本单位分管领导批准后执行. 所有的安全工器具在使用前应确认合格. 高压设备工作的基本要求 一般安全要求 运行人员应熟悉电气设备.单独值班人员或运行负责人还应有实际工作经验. 高压设备符合下列条件者,可由单人值班或单人操作: 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;
室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构者. 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;
若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离. 设备不停电时的安全距离 电压等级 kV 安全距离 m 10及以下 0.70
20、35 1.00
66、110 1.50
220 3.00
330 4.00
500 5.00
750 7.20a
1000 8.70 ±50及以下 1.50 ±500 6.00 ±660 8.40 ±800 9.30 表中未列电压等级按高一档电压等级安全距离. 13.8kV执行10kV的安全距离. 750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正. 10kV、 20kV、 35kV配电装置的裸露导电部分在跨越人行过道或作业区时,若户外导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m或户内导电部分对地高度分别小于2.5m、2.5m、2.6m,该裸露导电部分两侧和底部应装设护网. 户外1OkV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2保证行车安全距离. 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离 电压等级 kV 安全距离 m