10 0.95

20 1.05

35 1.15

66 1.40

110 1.65(1.75)a

220 2.55

330 3.25

500 4.55

750 6.70b

1000 8.25 ±50及以下 1.65 ±500 5.60 ±660 8.00 ±800 9.00 括号内数字为110kV中性点不接地系统所使用. 750kV数据是按海拔2000m校正的,其他等级数据按海拔1000m校正. 待用间隔应有名称、编号,并列入调度管辖范围.其隔离开关操作手柄、网门应加锁. 在手车开关拉至 检修 位置后,应观察隔离挡板是否可靠封闭. 高压设备的巡视 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针. 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内.进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套. 倒闸操作 操作发令 倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行.发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称.发令人和受令人应先互报单位和姓名,操作人员(包括监护人) 应了解操作目的和操作顺序. 操作方式 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成.遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件. 操作分类 监护操作,是由两人进行同一项的操作. 监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护.特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护. 单人操作,是由一人完成的操作. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误. 实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核. 检修人员操作,是由检修人员完成的操作. 经设备运行管理单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员. 检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位分管领导审定,并报相关部门和调度机构备案. 操作票填写 操作票由操作人员填用,其格式参见附录A. 操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写.用计算机开出的操作票应与手写票面统一;

操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改.操作票应填写设备的双重名称.操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名. 每张操作票只能填写一个操作任务. 下列项目应填入操作票内: 应拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压. 高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换,控制、保护系统投退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节. 阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作. 直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作. 操作基本条件 具有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图). 操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等. 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置.防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经本单位分管领导批准;