编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2017-10-23 |
1
一、建筑类别与耐火等级 1.
1建筑类别 1.1.1建筑的规模和性质.建筑的规模(面积、高度、层数)和性质,不符合消防技术标准和消防设计文件要求的,记3分.
3 现场测量 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第3.1.
1、3.1.2 5.1.
1、5.1.2条21.2耐火等级 1.2.1主要构件燃烧性能和耐火极限.建筑主要构件燃烧性能和耐火极限不符合消防技术标准和消防设计文件要求的,记3分.
3 现场核查 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第5.1.2条31.2.2钢结构构件防火处理.钢结构构件防火处理不符合消防技术标准和消防设计文件要求的,记3分.
3 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第5.1.9条GB51249-2017第4.1.2条4
二、总平面布局 2.1防火间距 2.1.1防火间距.防火间距不符合设计要求的,记3分.
3 现场测量 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第5.2.2条52.2消防车道 2.2.1消防车道的设置.消防车道的设置不符合消防设计文件要求,记3分;
消防车道的净宽度小于4.0m,记3分;
消防车道的净高度小于4.0m,记3分;
消防车道的转弯半径一般不在9m~12m范围内,记3分;
消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙小于5m,记3分;
消防车道的坡度不宜大于8%,记2分;
消防车道与建筑之间设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物,记3分.
3 现场核查及测量 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第7.1.8条6
二、总平面布局 2.3消防车登高面 2.3.1消防车登高面.登高面的设置,存在影响登高救援的裙房,或首层未设置楼梯出口,或登高面上各楼层未设置消防救援窗口的,记3分.
3 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第7.2.
1、7.2.
3、7.2.4条72.3.2 供消防救援人员进入的窗口的设置.供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应小于2个,设置的位置应与消防车登高操作场地相对应,不满足以上条件的,一条记3分;
窗口的玻璃未设置成易于破碎,记3分.
3 现场核查 及测量 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第7.2.5条82.4消防车登高操作场地 2.4.1消防车登高操作场地的设置.登高操作场地的位置设置、长度和宽度,不符合消防设计文件要求,记3分;
登高操作场地的坡度大于3%,记1分;
登高操作场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙小于5m,或大于10m,记3分.
3 现场核查 及测量 项目完工后 GB50016-2014(2018版) 第7.2.2条9
三、平面布局 3.1消防控制室 3.1.1设置位置.消防控制室的设置位置不符合设计要求的,记3分;
控制室内的防火分隔、安全出口、应急照明不符合消防技术标准和消防设计文件要求的,记3分.
3 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.2.
7、8.1.7 10.3.3条10 3.1.2管道布置、防淹措施.消防控制室内有与消防设施无关的电气线路及管路穿越的,记2分;
无防淹措施的,记3分.
3 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第8.1.8条GB50116-2013第3.4.6条11 3.2消防水泵房 3.2.1设置位置.消防水泵房的设置位置不符合设计要求的,记3分;