编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2017-10-23

2 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版) 第10.2.3条27 5.3.2用电装置的设置位置.开关、插座、照明灯等用电装置靠近可燃物时,未采取隔热、散热等防火措施的,每发现一处记1分.

3 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版) 第10.2.4条28

六、防火分隔 6.1防火分区 6.1.1防火分区设置.防火分区位置、形式及完整性不符合设计文件及消防技术标准要求的,记3分.

3 对照图纸,面积测量、现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.3.1-3.1.3条、5.3.1-5.3.15条29

六、防火分隔 6.2防火墙及防火隔墙 6.2.1防火墙设置.防火墙设置位置及方式不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.

3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.1.1-6.1.4条、6.1.7条30 6.2.2防火墙封堵.防火墙上开设门、窗、洞口(确需时设计应设置不可开启或火灾时自动关闭的甲级防火门窗)或防火墙上的洞口未封堵的,记2分.

2 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.1.

5、6.1.6条31 6.2.3燃烧性能.防火墙的燃烧性能不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.

3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第2.1.

11、3.2.9条32 6.2.

4、防火隔墙设置.防火隔墙设置位置及方式不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.

3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.2.1-6.2.4条33 6.3竖向管道井 6.3.1设置位置和检查门的设置.设置位置或检查门设置不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.

3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.2.

9、6.3.5条34 6.3.2 井壁的耐火极限.耐火极限不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.

3 对照图纸, 现场核查 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第6.2.9条35 6.3.3管井内防火封堵.建筑内的电梯井、电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵,不符合要求的,每发现一处记1分.

3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.2.9条36 6.4其他有防火分隔要求的部位 6.4.1防火隔墙及防火封堵.管道、桥架穿越防火隔墙、楼板时,应采用不燃材料封堵,未封堵的,每发现一处记1分.

3 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.1.6条、6.3.5条37 6.4.2建筑变形缝封堵.变形缝内的填充材料及构造基层应采用不然材料.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记2分.

2 对照图纸, 现场核查 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第6.3.4条38 6.4.3幕墙防火封堵.建筑幕墙每层楼板外沿处采取的防火措施不符合规范要求,或幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未采用防火封堵材料封堵的,记3分.

3 对照图纸, 现场核查 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第6.2.6条39

七、防烟分隔 7.1防烟分区 7.1.1防烟分区设置.防烟分区设置位置、形式及完整性不符合设计文件或消防技术标准要求的,记2分.

2 对照图纸, 面积测量、 现场核查 项目完工后 GB51251-2017 第4.2.1-4.2.4条40 7.2分隔设施 7.2.1分隔材料.分隔材料的燃烧性能不符合设计文件或消防技术标准要求的,每一处记2分.

2 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB51251-2017第4.2.1条41 7.2.2 固定式挡烟垂壁安装质量.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记1分.