编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2017-10-23 |
1 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB51251-2017第6.4.4条42 7.2.3 活动挡烟垂壁安装及控制功能.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记1分.
1 对照图纸, 现场核查 项目完工后 GB51251-2017第5.2.
5、6.4.4条43
八、防爆 8.1爆炸危险性场所(部位) 8.1.1 建筑结构.建筑结构不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸, 现场核查 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第3.6.
1、3.6.10条44 8.1.2设置位置.设置位置不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸, 现场核查 项目施工阶段 GB50016-2014(2018版)第3.6.
7、3.3.8条45 8.1.3分隔措施.分隔措施不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.6.
8、3.6.
9、3.3.6条46 8.2泄压设施 8.2.1泄压设施设置.泄压设施设置不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.6.
2、3.6.
3、3.6.
13、3.6.14条47 8.2.2泄压口面积、泄压口形式不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,面积测量、现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.6.
3、3.6.4条48 8.3电气防爆 8.3.1电气设备.电气设备的类型、标牌不符合设计文件或消防技术标准的要求,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第10.2.6条49 8.4防积聚、防流散等措施 8.4.1防积聚措施.防积聚措施不符合设计文件或消防技术标准的要求,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.6.
5、3.6.6条50 8.4.2防流散措施.防流散措施不符合设计文件或消防技术标准的要求,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.6.
11、3.6.12条51
九、安全疏散 9.1安全出口 9.1.1安全出口设置形式、位置和数量.设置形式、位置或数量不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版) 3.7.1-3.7.
3、3.8.1-3.8.
6、5.5.1-5.5.
11、5.5.
15、5.5.
16、5.5.25-5.5.30条52 9.1.2建筑疏散宽度、建筑疏散距离等.疏散宽度、距离不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版) 3.7.
4、3.7.
5、5.5.17-5.5.
22、5.5.
29、5.5.30条53 9.2疏散楼梯间、疏散楼梯及疏散门 9.2.1疏散楼梯间选择及要求.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第3.7.
6、3.8.
7、5.5.
15、5.5.
27、6.4.
1、6.4.4条54 9.2.2封闭楼梯间.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,面积测量、现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.4.2条55 9.2.3防烟楼梯间.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,面积测量、现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.4.3条56 9.2.4室外疏散梯.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.4.5条57 9.2.5建筑疏散门.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.
3 对照图纸,现场核查 项目完工后 GB50016-2014(2018版)第6.4.11条58 9.2.6用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间.不符合设计文件或消防技术标准要求的,记3分.