编辑: 戴静菡 | 2017-10-24 |
1 精密空调1台 包括整套空调所需全部管材、辅料、水路改造及安装调试费用
2 精密空调维保服务 1台精密空调及相关配套设施 机房精密空调1台 选型说明 投标公司必须是具有该品牌公司正式有效授权.
报价应包括整套空调所需全部管材、辅料、水路改造及安装调试费用. 需配置空调SNMP监控卡一块. 与机房原有空调可并机运行管理. 技术要求 本次空调机组选型范围如下表: 数量:一套 选型技术明细表(约顿JMO20) 室内机UNIT MODEL
20 总制冷量KW 19.4 显制冷量KW 18.4 噪音db(A) 56.2 输入功率KW 4.5 送风方式 上送风 制冷循环系统(压缩机)数量 单系统 室内机与电机数量
1 风量(m3/h) ≥5600 加湿量(kg/h) ≥9.8 室内机尺寸(宽*深*高mm) 900*580*1850 RS485通讯卡 有 机外余压Pa
75 形式 离心式风机 加湿器 电极式加湿器 室外机MODEL HCE25 室外机尺寸(宽*深*高mm) 1450*1115*850 输入功率KW 12.6 电缆规格mm
10 电源mm? 380V\AC50HZ 适用面积m? 55~65 注.机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内温度24℃,相对湿度50%的条件下测定的. 采用远红外加湿技术 机房专用空调机组的机械性能 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;
信号灯、开关、测量显示装置布局合理. 操作及维修安全、方便. 3)结构工艺:部件排列合理、整齐;
导线颜色和截面合理,布放平整;
接插件牢固;
进出线符合工程需要;
具备抗震措施. 4) 标牌、标记:应平整清晰. 机房专用空调机组的电气性能 1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围: 380V +10% ( -15% 3)频率:50HZ ( 2HZ 机房专用空调机组的适应环境 温度:室内 -10℃ ( +30℃ 室外 -30℃ ( +45℃ 湿度:≤95%RH 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能. 2) 温度调节范围:+17℃ ( +28℃ 温度调节精度: (1℃ ,温度变化率<
5℃/小时 湿度调节范围:40% ( 60%RH 湿度调节精度: (5 %RH (制冷量≥20KW) 温、湿度波动超限应能发出报警信号 机房专用空调机组的机组性能 1) 机房专用空调应有较大的送风量,满足 表一:选型技术明细表 的要求. 2)机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷, 24℃,45%RH工况下: 显热比 ≥0.93 3)机房专用空调应具有高效节能性,压缩机具有较高的能效比 活塞式:COP ≥
3 涡旋式:COP ≥ 3.3 4)机组应有节能措施的设计 应选用 V 型大面积蒸发器,保障换热效率;
应安装有快速除湿装置,以减少空气过冷及热补偿的能量损失;
室外风机应可根据室外温度无极调速,减少风机能耗. 机房专用空调系统应具有高可靠性,要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时. 6) 机组的室内风机系统,为保障其可靠性,应包括1套或多套独立的风机和电机,系统数量应满足 表一:选型技术明细表 的要求. 7) 机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性.室内主风机应采用离心式风机送风系统.保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少.风机系统应具有皮带张力自动调节功能,以减少机组启动对皮带与轴承的冲击,延长送风系统的使用寿命. 8) 机房专用空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组,使用替代工质制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%. 9) 机房专用空调的加热性能: 具备电子再热器,或根据特殊要求配置热水或蒸气式再热器 10)机房专用空调的除湿性能: 机组应具备快速除湿装置,在需要除湿运行时,机房专用空调应能够关闭部分蒸发器面积,快速响应除湿要求,减少空气过冷及热补偿需求,降低机房专用空调除湿过程耗电量. 11)机房专用空调的加湿性能: 应采用不受水质影响的远红外型加湿器,加湿量不低于 选型技术明细表 的要求.要求加湿速度快,确保高效性. 所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质,可以在场地进行清理,反复应用. 12) 机房专用空调的空气洁净度: 空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准,并便于更换. 13) 机房专用空调的控制系统: 应具有先进的微处理控制器 应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 具有LCD大屏幕多行中文显示器,能显示温湿度曲线,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 应具有大容量的故障报警记录储存的功能,存储历史告警信息不小于400条 机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能. 控制系统应具有多级密码保护功能. 具备联动与群控功能:同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理.控制功能包括:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性;