轮巡:定时切换备份机组 ;
根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;
达到节能的目的 ;
避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的. 14) 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器.以保证每台机组的正常运行及高精度运行. 15)每台机组应标配漏水探测器,实时监测漏水情况,探知到漏水发生时,声光告警并自动关闭加湿系统. 机房专用空调机组的监控性能 1)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 2) 系统应具有三遥性能 遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障,压缩机正常/故障等 遥控项目:空调开/关机 3)系统应具备通信接口 具备RS232/RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);
免费提供通讯协议. 4)设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝. 5)准确度 对三遥量: 开关量和控制操作准确度应达到 100%;
模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2% 非电量误差 ≤5% 设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致. 机房专用空调机组的冷却设备 机房专用空调机组采用风冷的冷却方式 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值),并提供相关参数,保证足够的散热量需求. 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件. 机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器,能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度. 机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装. 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施. 机房专用空调机组安装特性 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下,机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行. 室内空调机组要求100%全正面维护,需可以靠装、并装. 机房专用空调机组的适用性: 机房专用空调机组要求送风方式为上送风、下回风. 机房专用空调机组的送风余压应不小于75Pa,能适应机房实际的较宽送风距离要求.并可根据设计需要提供更高余压.提高机组送风余压应不减少机组的送风量. 机房专用空调机组应为系列产品,满足不同工况和负荷下的应用. 机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列,并易于更换. 其他要求 1.厂商应具有本选型技术要求提出的全套技术文件. 2.技术文件内容要与所针对的设备一致. 3.技术资料 用户应有权复制供货方提供的各种资料,作为维护管理用. 4.供货方应具备交钥匙工程的能力,供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目. 5.技术培训 为保证设备正常工作,供货方应负责培训用户维护人员,使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能,及时排除一般的设备故障.培训内容包括以下几个方面: 1)为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解 . 2)设备的安装和测试 . 3)设备的操作和维护 . 4)硬件电路结构和原理 . 5)软件结构 . 6.技术支持和售后服务 1)供货方应根据产品销售情况,设立相应的技术支持及售后服务网点,确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务. 2)设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后,因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题,供货方必须提供及时的技术支持. 3)供货方应提供至少五年的保修期(从设备终验合格之日起). 4)供货方在保修期内和保修期外,应能根据用户要求进行软件修改和版本更新. 5)在保修期内和保修期外,系统设备如有重大故障,供货方接到用户电话后,必须在12小时内赶到现场并排除故障. 6)要求投标人为当期约顿产品中央政府采购协议供货商. 7)要求投标人提供设备原产地证明文件及原厂售后服务函原件,且必须派遣厂家认可的工程师上门安装调试. 8)提供5年保修服务. 9)投标设备需要满足技术性能要求. 10)投标价格包括安装实施的全部费用,不再有任何其它项目费用. 11)供应商在竞价时,须根据资质要求中的内容以附件形式上传相关资质证明. 精密空调售后服务 售后服务范围 此次招标采购的精密空调维保服务. 包括空调室内主机(含监控卡)、空调室外机以及二者之间的所有空调管路;