编辑: 865397499 | 2017-10-26 |
3、人工清挖槽底时,应认真控制槽底高程和宽度,并注意不使槽底土壤结构遭受扰动或破坏. 4沟槽开挖应充分考虑雨水排除问题,以防泡槽,确保施工环境安全. 5在管道沟槽回填前,派专人循视,如发现沟槽有塌方迹象,立即停止施工,并采取防护措施,用1米长杉木桩密打支撑沟槽,木桩大头桩径不小于φ15,以确保沟槽不塌方.
三、管道基础:
1、垫层: 沟槽开挖后如遇岩石或坚硬地基时,管身下方铺设100mm中粗砂垫层;
遇软弱地基时通知设计单位另做地基处理.
2、管道支墩: 凡管径≥DN300,水平和竖向的90°、45°、22.5°、11.25°弯头及三通设置管道支墩,支墩施工详见国标《柔性接口给水管道支墩》(03SS505),PO=1.1Mpa部分钢管采用钢筋混凝土包封.
四、管道安装:
1、管道吊装就位: ⑴管道吊装就位前应认真复核、确认砂垫层的标高、平整度,并做好隐蔽验收记录. ⑵吊装机械采用25T的汽车吊,辅以人工配合. ⑶吊装过程中指派专人指挥吊车作业,专职测量人员随时检测并校核管道在坐入砂垫层的轴线及标高偏差.
2、管道焊接: ⑴管道根据设计线形完成对口后,立即派电焊工人进行电焊作业. ⑵本工程管道焊接采用双面焊. ⑶焊接前应先清理干净管道接口,不得有油污、杂刺. ⑷焊缝的外观质量应符合下表的规定: 项目 技术要求外观 不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷;
表面光顺、均匀,焊道与母材应平缓过渡. 宽度 应焊出坡口边缘2-3mm 表面余高 应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度,且不应大于4mm 咬边 深度应小于或等于0.5mm,焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%,且连续长不应大于100mm 错边 应小于或等于0.2t,且不应大于2mm 未焊满 不允许 注:t为壁厚(mm)
3、管道防腐: 此项工作不在我公司承包范围以内,如业主交由专业防腐施工队伍进行施工,我公司将全........