23 加油(气)枪 每支加油(气)枪计1个检测点

1、加油(气)枪的接地电阻值;

2、加油(气)枪与加油(气)机的等电位连接情况、过渡电阻值 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012

24 卸油台等 静电接地装置 每个计1个检测点

1、静电接地装置的接地电阻值;

2、静电接地装置的材料、规格、等电位连接情况.

3、过渡电阻值 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

25 输油、输气管道 每50米计1个检测点

1、管道连接口的跨接及过渡电阻值;

2、管道弯头、阀门等接口的过渡电阻值

3、法兰盘的跨接及过渡电阻值;

《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-2009 《输油管道工程设计规范》GB50253-2014

26 呼吸阀(通气帽)、安全阀 每个呼吸阀(通气帽)或安全阀计1个检检测点

1、呼吸阀(通气帽)、安全阀顶盖厚度、高度、接闪能力、防腐措施、接地电阻值、跨接情况;

2、呼吸阀、安全阀与罐体间的过渡电阻值;

3、采用阴极保护法的罐体上各阀的保护措施、保护效果. 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《石油库设计规范》GB50074-2014 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012

27 法兰盘、护栏、流量计等附件 每个附件计1个检检测点

1、附件位置、高度、材质、规格、接闪能力、防腐措施、接地电阻值、跨接情况;

2、附件与罐体间的过渡电阻值;

《石油库设计规范》GB50074-2014 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012

28 金属棚、 站房 金属棚计2个检测点;

站房按照实际引下线数量核定

1、位置、高度、材质、规格、保护措施、接闪能力、防腐措施、接地电阻值;

2、防雷接地、防静电接地、工作接地的分布设置;

共用接地的等电位连接情况;

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《石油库设计规范》GB50074-2014 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012

29 电涌保护器(包括电源、信号、天馈三类) 每只电涌保护器计1个检测点

1、电涌保护器的安装位置、接地线截面积、长度

2、电涌保护器的等电位连接线的截面积、长度;

3、电涌保护器的接........