编辑: 鱼饵虫 2017-12-14

5、等电位连接带的材料、规格、敷设方式、位置;

防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

7 水塔(冷却塔) 每个水塔(小型冷却塔)一般计2个检测点,其上每个具有接闪功能的独立金属物计1个检测点;

大型冷却塔按实际引下线数量计算

1、水塔(冷却塔)的位置、高度、接闪方式、计算保护范围;

2、测量接地电阻值;

3、等电位连接情况;

4、等电位连接带的材料、规格、敷设方式、位置;

防腐措施、腐蚀程度. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

8 塔吊、 龙门吊 每个塔吊计1个检测点;

每个龙门吊计2个检测点

1、塔吊、龙门吊的位置、高度;

2、测量接地电阻值. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

9 铁塔 每座铁塔计2个检测点

1、铁塔的位置、高度;

2、测量接地电阻值;

3、等电位连接情况;

4、等电位连接带的材料、规格、敷设方式、位置;

防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

10 广告牌 每个独立广告牌计2个检测点,宽度超过10米每增加10米增加1个检测点

1、其位置、高度、材料、规格、架设方式;

2、是否在防雷装置保护范围内,是否具独立接闪能力;

3、接地电阻值;

4、广告牌与防雷装置的电气连接;

5、电气连接材料、规格、敷设方式、位置;

防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

11 排气管 超出建(构)筑物接闪器保护范围的每根排气管计1个检测点

1、排气管的位置、高度、材料、规格;

2、金属排气管是否具独立接闪能力;

非金属排气管是否设防雷装置保护并在防雷装置保护范围内;

3、接地电阻值和等电位连接情况;

4、等电位连接带的材料、规格、敷设方式、位置;

防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

12 烟囱 每座金属烟囱计1个检测点;

每座砖(混凝土)烟囱一般计2个检测点,其上每个具有接闪功能的独立金属物计1个检测点

1、烟囱的位置、高度、接闪方式、接闪能力;

2、烟囱的接地电阻值;

3、烟囱的等电位连接;

4、等电位连接带的材料、规格、敷设方式、位置;

防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

13 均压环、金属门窗、栏杆等外墙金属物及其预留接地 每层独立均压环计2个检测点;

每个门窗、外墙金属物或预留接地端子计1个检测点

1、均压环设置的位置、高度、间距、材料、规格、接地电阻;

2、各门窗的接地电阻值、过渡电阻值;

3、电气预留接地端子的接地电阻值;

4、电气预留接地端子的防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015