编辑: 鱼饵虫 2017-12-14

65 按照国家、行业和本区有关技术规范检测 二类防雷建(构)筑物 每个 检测点

55 三类防雷建(构)筑物 每个 检测点

45 易燃易爆场所防静电检测 防静电装置 每个 检测点

55 按照国家、行业和本区有关技术规范检测 电力电气装置、通信系统及计算机信息场地检测 通信天线 每个 检测点

45 按照国家、行业和本区有关技术规范检测 机房环境(面积、温、湿) 每个 检测项

20 电源质量 每个 检测项

20 等电位连接 每个 检测点

35 各类接地(包括直流工作地、交流工作地、安全保护地、防雷设施接地、防静电设施接地、屏蔽接地等) 每个 检测点

35 新(改、扩)建建(构)筑物防雷装置随工和竣工验收 新(改、扩)建建(构)筑物防雷装置检测 每平方米(建筑面积) 0.6 由审批部门委托有关机构开展,不向企业或申请方收取费用 防雷装置设计技术评价 每平方米(建筑面积) 0.1 附件2 建(构)筑物、易燃易爆场所 防雷防静电装置检测项目及内容表 序号 项目 计量办法 检测内容 依据标准

1 接闪杆 每支计1个检测点

1、接闪杆的材料、规格、安装位置、高度、连接形式;

2、接地电阻;

3、计算接闪杆的保护范围;

4、接闪杆的防腐措施、腐蚀情况. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

2 接闪线 每条接闪线计2个检测点

1、接闪线的材料、规格、安装位置、高度、连接形式;

2、接地电阻;

3、计算接闪线的保护范围;

4、接闪线的防腐措施、腐蚀情况. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

3 接闪 网格 接闪网格检测一类按每5m*5m计1个检测点;

二类按每10m*10m计1个检测点;

三类按每20m*20m计1个检测点

1、接闪网格的材料、规格、连接形式;

2、接闪网格的敷设方式;

3、接闪网格的闭合通路;

4、接闪网格的接地电阻值;

5、接闪网格的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

4 接闪带 接闪带检测:一类按每12m计1个检测点;

二类按每18m计1个检测点;

三类按每25m计1个检测点;

每个不等高接闪带增加1个检测点

1、接闪带的材料、规格、敷设方式、位置、保护范围;

2、接闪带与引下线的连接;

3、接闪带的闭合通路;

4、接闪带的接地电阻值;

5、接闪带的防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

5 引下线 每条引下线计1个检测点

1、引下线材料、规格、敷设方式、位置;

2、引下线的水平间距;

3、引下线的防腐措施、腐蚀程度;

4、引下线的接地电阻值;

5、断接卡设置情况,断接卡上下两端接地电阻值,断接卡的防腐措施. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015

6 突出天面的金属构件 每个金属构件一般计1个检测点,超过5m*5m的大型构件计2个检测点

1、构件的位置、高度、材料、规格、敷设方式;

2、是否在防雷装置保护范围内,是否具独立接闪能力;

3、构件的接地电阻值;

4、构件与防雷装置的等电位连接;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题