1、供配电系统接地型式、进线方式、敷设方式;
2、曳引机、微控制柜、配电柜(箱)的接地电阻;
3、曳引机基座接地端子的防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
15 玻璃 幕墙 每10m*10m计1个检测点
1、幕墙龙骨的接地电阻值;
2、幕墙各层电气预留的接地电阻值;
3、幕墙水平龙骨等电位连接情况;
4、幕墙竖向龙骨等电位连接情况 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015
16 电磁 屏蔽 每个屏蔽体计1个检测点
1、屏蔽体的金属材料、规格、构成的网格尺寸;
2、屏蔽体的接地电阻值;
3、计算屏蔽体的电磁屏蔽效果 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
17 接地装置(防雷、电源、通信、设备专用) 一个独立地网计1个检测点
1、检查测量接地线的材料、规格、敷设方式;
2、检查测量接地干线的材料、规格、敷设方式;
3、测量接地电阻值 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
18 各类金属管道 管道接地进入建筑物入口每处计1个检测点
1、管道进入建筑物的方式、管道的接地电阻值;
2、各类管道的等电位连接情况;
3、等电位连接带的材料、规格、防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
19 金属旗杆 每支旗杆计1个检测点
1、旗杆的接地电阻值;
2、如有多支旗杆成组,测量等电位连接情况;
3、等电位连接带的材料、规格、防腐措施. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015
20 高杆灯 每杆灯计1个检测点
1、灯杆的接地电阻值;
2、如有多支灯杆成组,测量等电位连接情况;
3、等电位连接带的材料、规格、防腐措施等. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015
21 露天(地下)油、气罐 (井) 罐体每个接地端子计1个检测点
1、罐体的材料、规格、容量、接闪能力、接地电阻值;
2、罐体及接地装置的防腐措施、腐蚀程度等;
3、各构件间的过渡电阻值;
4、呼吸阀、安全阀顶盖厚度、防腐措施、接地电阻值、法兰盘间跨接情况、过渡电阻值;
5、采用阴极保护法的罐体的对地绝缘 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《石油库设计规范》GB50074-2014 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012
22 加油(气)机 每部加油(气)机计1个检测点
1、站内供配电系统接地型式、进线方式、敷设方式;
2、加油(气)机接地线的材料、规格、敷设方式、安装位置;
3、加油(气)机的接地电阻值;
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012