编辑: 赵志强 | 2018-05-15 |
2 一.
面板指示灯说明
2 二.装置的操作说明
2 第二部分 保护装置详细说明
8 一.9690D孤岛测控装置
8 第一部分 保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有八个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) 运行:绿色,表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁. 电源:绿色,表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮. 故障:红色,表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警. 合位:红色,表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮. 分位:绿色,表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮. 告警:红色,表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮. 事故:红色,表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮. 二.装置的操作说明
(一)按键使用说明 ↑ :是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1;
↓ :是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;
同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1;
← :是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;
同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变: 投 → 退 或者 退 → 投 ;
→ :是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;
同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变: 投 → 退 或者 退 → 投 ;
复位:运行中的程序立即重新执行. 复归:按此键并 确定 后,则将液晶上显示的 事故信息 或 告警信息 消除,同时告警、事故指示灯熄灭.若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉. 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作. 取消:按此键,则返回到上一级菜单. 装置菜单使用说明: 01.保护投退 02.保护定值 03.事件记录 04.输入输出 05.采样数值 06.测量监视 07.电能监视 08.实时时钟 09.出厂设置 10.设备信息 保护功能投退选择 保护功能对应定值设置 保护事件、遥信事件、自检事件的存储记录 开入量和开出量的验证 对应二次采样数据显示 显示一次和二次的电压、电流、功率等的测量值 电能的存储 保护装置的时间设定及事件记录时间的依据 保护装置参数的设置 保护装置的型号,版本号等基本信息 01.保护投退 当光标(黑影部分)处于 保护投退 上时,按 确定 键即进入 保护投退 菜单,显示: 速断 退 操作说明如下: 按 → ,则退变成 投 ,按 确定 键,则显示: PASSWORD1:0000 按 ↑ 键一次,则0000 变成 1000, 按 确定 键,保护 速断 从 退 保存成 投 ,则 速断 投入运行. 若想一次投入所有需要的保护功能,则操作如下: 按 ↓ 键,选择需要投入运行的保护,当光标移到所需要投入的保护上时,按 → ,则该保护从 退 变成 投,再按 ↓ 键,选择需要投入运行的保护,当光标移到所需要投入的保护上时,按 → ,则所选择的保护从 退 变成 投,重复以上步骤,可将所需要的保护全部从 退 改成 投 ,再按 确定 键,则显示: PASSWORD1:0000 如上面的操作方式,将0000,改成 1000,按 确定 键,则将所选择需要投入的所有的保护从 退 保存成 投 ,则所投入的保护将运行. 说明:所有出厂的修改 保护投退 的密码为