编辑: 赵志强 2018-05-15

1000 . 02.保护定值 当光标(黑影部分)处于 保护定值 上时,按 确定 键即进入 保护定值 菜单,显示: 保护定值套数:00:001.00 00(序列号):001(整数位).00(小数位),此为第1套整定值 一次PT变比/10(实际的电压等级数值6kV→6,10kV→10,35kV→35,110kV→110等): KV1 01:000.00 (KV1为一次电压比例系数简称;

01:为序列号,000.00为数值位) 若该一次系统为:6KV站,则一次电压比例系数整定为:6.00,操作步骤如下: 通过右移键 → 按三次,将光标移动到第三个

0 上,即显示为:01: 000.00 按上移键 ↑ 六次(或者按 ↓ 键四次)后,则变成:01: 006.00 按 确定 键,则显示:PASSWORD1:0000 将0000改成1000后 ,再按 确定 键,则将数据006.00保存起来. 将光标向下移动一次到: 一次CT比例/10(测量电流互感器的变比值除以10;

除以10是防止整定数值溢出) 200/5的互感器整定为4=200/5/10;

75/5的整定为1.5=75/5/10): Ki1 02:000.00(200/5的互感器)整定为:02:004.00即可 其它定值数据的修改方式操作与以上相同. 特别说明:所有的保护整定值均为二次值,若整定部门给出的是一次定值,需要再对应除以互感器变比值即可得到二次值,输入二次整定值即可. 03.事件记录 按 确定 键后,进入菜单,显示如下: 1.保护事件 2.遥信事件 3.自检事件 4.事件清除 保护事件:可以记录64条保护动作的事件记录,记录编号为0000~0063,按 确定 键后即可进保护事件记录菜单(数字越小的记录发生的时间越靠近):显示 No.0000 14-03-06 (No.0000为事件记录编号,14-03-06为事件发生的:年月日) 时间15:56:19.406(分别为15点56分19秒406毫秒发生的事件记录) 保护动作: 过电流(保护动作类型) 再按 确定 键后,显示 故障相别:A B C (发生故障的相) 动作极值: 5.62A(过电流保护动作的数值) 按 ↑ 键,依次查看编号为:No.0001,No.0002,No.0003…No.0063的事件记录,编号数值越大,发生事件的时间越远.发生事件时间最远的一条就会被当前发生的新事件覆盖. 按 退出 键可以返回到事件记录的菜单界面. 遥信记录:可以记录64条遥信事件,记录了开入量的变位信息. No.0000 14-04-10 (和保护事件一样的定义) 时间10:12:19.406(和保护事件一样的定义) 开关变位: 15.备用 分→ 合 (表示开入量15有变位,由没信号到有信号.) 自检事件:可以记录8条装置故障信息. No.0000 14-04-10 (和保护事件一样的定义) 时间10:12:19.406(和保护事件一样的定义) 自检记录: 继电器启动故障 (装置故障类型) 事件清除:可将之前的事件记录删除.按确定键后显示如下: 事件清除: 保护事件 遥信事件 自检事件 04.输入输出 按 确定 键后,进入主菜单,通过 ↓ 键将光标移动到 输入输出 ,按 确定 键后显示: 开入(开关量采集查询) 开出(继电器输出查询) 当光标处于:1.开入 时,按 确定 键后显示: 开入量: 123456789ABCDE

0000000000 0

000 1开关合位信号 对应开入量1-14,第四排显示的是光标所在位置的开入量编号和名称.该通道采集到开入量以后,则对应的位置由数字

0 变成

1 , 注意:开入量的电源为DC24V,内供的,外面应接入的必须是无源节点.如果开入量为电源DC220V或者DC110V的,则电源由外部提供,公共端接-220V,开入量信号接+220V.开入量电源如果是非内供24V,则需在订货时说明. 通过 ↓ 移动光标到:2.开出 时,按 确定 键,显示: 开出 123456789ABC

000000000000 遥控分闸 刚进入开出界面时是没有光标的,按下确定键就会显示光标,并且停留在第一个出口

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题