编辑: 赵志强 | 2018-05-15 |
0 上,其中:123456789ABC是出口继电器的排列序号,分别代表1-12J,第三排是对应出口的继电器,通过 键可对开出量进行编辑.
1 代表驱动对应输出继电器,
0 代表不驱动对应输出继电器.编辑完成后按 确认 键,在核实输入正确的口令
2000 后,再按 确认 键后,相应的继电器就能出口或者返回.第四排的信息是光标所在位置的继电器的定义(每个型号的具体继电器定义是不一样的). 说明:开出的密码出厂设置为2000,不同于修改定值的密码. 05.采样数值 按 确定 键后,进入主菜单,通过 ↓ 键将光标移动到 采样数值 ,按 确定 键后即可进入数值采样通道菜单查看数值采样情况.由于保护装置的型号不同,所定义的采样通道也不一致. 06.测量监视 按确定键后,界面显示: 1一次值 2二次值 选择所要查询的项目后按确定键就可以看到相应的电流、电压、有功、无功、功率因素等数据. 07.电能监视 确定键后,界面显示: 正向有功电能 EP+:0000005.83 反向有功电能 EP-:0000000.00 正向无功电能 EQ+:0000005.93 反向有功电能 EQ-:0000000.00 08.实时时钟 本装置具有掉电运行的实时时钟功能,进入实时时钟模块后,液晶显示器将显示装置的实时 时钟,如上图所示: 通过简易键盘可对时钟进行修正.按 确认 键后进入时钟编辑状态.在编辑状态下,通过 键可对时钟进行编辑.编辑完成后按 确认 键修改有效.若此时不想修改时钟,可按 退出 键退出时钟编辑状态.实时时钟主要作为事件顺序记录的时间依据. 说明:实时时钟出厂时都已经整定好了,现场可以通过GPS天文时钟来统一校核. 09.出厂设置 出厂设置在装置出厂前已经设置完成,用户通常不必更改.出厂设置项目如下表所示: 序号 代号名称出厂值00 Kv2 二次保护电压比例系数 010.55
01 Kib 二次保护电流比例系数 009.50
02 Kvc 二次测量电压比例系数 099.32
03 Kic 二次测量电流比例系数 099.45
04 Kp 二次测量功率比例系数 102.50
05 Line 接线方式 001.33
06 Inalarm 未定义 000.00
07 Disp1 滚动显示项目选择1 081.91
08 Disp2 滚动显示项目选择2 0.63
09 PASSWORD1 一级密码
1000 10 PASSWORD2 二级密码
2000 11 Address 装置通讯地址 1.00
12 Baud Rate 装置通讯波特率 9.60
13 Parity 校验方式 0.02
14 Address-2 装置通讯地址 1.00
15 Baud Rate-2 装置通讯波特率 9.60
16 Parity-2 校验方式 0.02
17 Language 没有定义 000.00
18 MAC MAC地址 出厂已设好,无需修改
19 IP IP地址设置 172.020.251.001
20 Sub Mask 子网掩码 255.255.000.000
21 Gateway 网关 172.020.251.055 出厂设置中5 : Line 接线方式,如果值设为001.33,其定义为:其中的
1 表示无功取自基波;
小数点后第一位
3 指的是PT为Y接法,如PT为VV接法则设为
2 ;
小数点后第2个
3 表示CT的数量,如CT数量为2则设为2,即只有A、C两相电流,........