编辑: 棉鞋 | 2018-09-19 |
若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格.安全用具使用类、安全操作技术类、安全隐患排除类、应急处置类实操题的分值权重分别为20%、20%、20%、40%. 考试时间 60分钟. 考试内容 科目一:安全用具的使用(K1) 绝缘手套检查与使用 考试方式 实际操作. 考试时间 7分钟. 评分标准 评分标准见表1. 表1 绝缘手套检查与使用评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 查合格标识 有试验合格标识
20 此项为 否决项
2 查有效期 试验合格六个月内
20 错误不得分
3 检查外观 无破损、脏污
20 错误不得分
4 检查漏气 采用压气法检验
20 错误不得分
5 正确使用 衣服袖口进入手套
20 错误不得分
6 合计
100 注:第(1)项为否决项,未查合格标识则本题0分. 认选高压安全用具 考试方式 实际操作. 考试时间 7分钟. 评分标准 评分标准见表2. 表2 认选高压安全用具评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 认选高压基本绝缘 安全用具 高压验电器;
高压绝缘杆;
绝缘夹钳.
40 错误不得分
2 认选高压辅助绝缘 安全用具 绝缘手套;
绝缘靴;
绝缘垫:绝缘台.
30 错误不得分
3 认选检修安全用具 验电器;
临时接地线;
标识牌;
临时遮拦.
30 错误不得分
4 合计
100 高压验电器的检查和使用 考试方式 实际操作. 考试时间 7分钟. 评分标准 评分标准见表3. 表3 高压验电器的检查和使用评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 检查外观 有合格标识且电压等级合适;
试验期限有效.
25 此项为 否决项
2 使用前检查 连接要牢固;
连接部位要拉紧;
25 错误不得分
3 对绝缘手套的检查 验电前应带绝缘手套;
并对绝缘手套进行相关检查;
做充气检查.
25 错误不得分
4 验电过程 验电前应将验电器在带电部位验电,确认其良好.
25 错误不得分
5 合计
100 注:第(1)项为否决项,未查外观则本题0分. 临时接地线的检查和使用 考试方式 实际操作. 考试时间 7分钟. 评分标准 评分标准见表4. 表4 临时接地线的检查和使用评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 规格要求 截面积不小于25mm
2、带有透明护套的多股软铜线.
20 错误不得分
2 使用前的检查 无背花、无死扣、接地线与接地棒应连接牢固、接地卡子应与铜线连接牢固.挂接地线前验电.
30 错误不得分
3 操作要点 操作顺序应先接接地端后接导体端,拆时顺序相反,临时接地线应挂在检修人员看得到的地方,室外操作顺序应先装低压后装高压,先下层后上层,先装 地 ,后装 火 拆时顺序相反.
30 错误不得分
4 注意事项 操作时应带绝缘手套,装、拆临时接地线应设监护人.
20 错误不得分
5 合计
100 停电检修作业并挂标识牌 考试方式 实际操作. 考试时间 7分钟. 评分标准 评分标准见表5. 表5 停电检修作业并挂标识牌评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 设备检修 应挂 禁止合闸,有人工作 牌.
30 此项为 否决项
2 线路检查 应挂 禁止合闸,线路有人工作 牌.
30 此项为 否决项
3 已挂地线 应挂 已接地 牌.
40 此项为 否决项
4 合计
100 注:第(1)~(3)项为否决项,任一项挂牌出现错误,则本题0分. 科目二:安全操作技术(K2) 填写倒闸操作票和完成倒闸操作 考试方式 实际操作. 考试时间 15分钟. 评分标准 评分标准见表6. 表6 填写倒闸操作票和完成倒闸操作评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分