编辑: 棉鞋 | 2018-09-19 |
3 回答合格值 利用公式计算合格值.
15 错误不得分
4 注意事项 分接开关必须在停电的条件下操作;
分接开关的调整原则是 高往高档调,低往低档调 ;
要正确选择分接头连片位置;
调节分接头时必须将U、V、W三相调整至同一分接档位;
分接片必须压接牢固.
35 错误不得分
5 合计
100 注:第(1)项为否决项,安全措施错误则本题0分. 全油密封式分接开关调整的操作 考试方式 实际操作. 考试时间 15分钟. 评分标准 评分标准见表10. 表10 全油密封式分接开关调整的操作 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 安全措施 1.迅速停下变压器负荷,将变压器退出运行;
2.模拟停电、验电、放电;
3.拆除变压器的高压侧引线;
4.挂临时接地线.
15 此项为 否决项
2 操作规程 1.先用万用表粗测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW;
2.用单臂电桥细测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW并做好记录;
3.取下分接开关护罩,松开(或提起)定位销,反复多次旋动分接开关手柄,然后至预定档位;
4.再........