编辑: 棉鞋 | 2018-09-19 |
1 根据操作任务填写操作票 填写要工整;
不得涂改;
操作票的步骤应与正确答案相符;
操作票内容中的术语应与正确答案相符.
50 此项为 否决项
2 在模拟板上模拟操作 由考评员唱票,考生操作;
每唱一步,考生操作一步,直至完毕.操作中有报警,停止唱票和操作,考生此题不及格.
50 此项为 否决项
3 合计
100 注:考生在填写操作票时,考官不得打断或提示;
本题为否决项,考生填写的操作票有涂改及在模拟板上操作时有报警均为0分. 变压器绝缘电阻的测试 考试方式 实际操作. 考试时间 15分钟. 评分标准 评分标准见表7. 表7 变压器绝缘电阻的测试评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 选择仪表 1.应选2500V的兆欧表;
2.表的外观完好无损,表笔线齐全.
15 此项为 否决项
2 两种试验 开路试验和短路试验.
15 错误不得分
3 正确接线 1.高压对低压及地:三个高压短接,四个低压端子短接接地并接E,将G绕在三个高压瓷瓶上,将L接在三个高压端子的连接点上. 2.低压对高压及地:四个低压端子短接,三个高压端子短接接地并接E,将G绕在四个低压瓷瓶上,将L接在四个低压端子的连接点上.
40 错误不得分
4 回答合格值 1.20℃时合格值为300MΩ,良好值为450MΩ;
2.低压对地合格值应为10MΩ.
15 错误不得分
5 注意事项 1.测试绝缘电阻时,读出读数后,应先撤掉L,再停止摇表的转动. 2.每测试完都要进行人工放电.
15 错误不得分
6 合计
100 注:第(1)项为否决项,选表错误则本题0分. 高压(10kV)电力电缆绝缘电阻的测试 考试方式 实际操作. 考试时间 10分钟. 评分标准 评分标准见表8. 表8 高压(10kV)电力电缆绝缘电阻的测试评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 选择仪表 1.应选2500V的兆欧表;
2..表的外观完好无损,表笔线齐全.
15 此项为 否决项
2 两种试验 开路试验和短路试验
15 错误不得分
3 正确接线 1.摇U相对V、W相及地的绝缘;
先将V、W短接接地并接E,将G绕在U相的绝缘层上三圈至五圈,将L接在U相的线芯上. 2.再摇V相对U、W及地的绝缘,以此类推.
40 错误不得分
4 注意事项 1.测试绝缘电阻时,读出读数后,应先撤掉L,再停止摇表的转动. 2.每测试完都要进行人工放电.
15 错误不得分
5 回答合格值 长约500米以上的电缆,在20℃时,合格值为400MΩ.
15 错误不得分
6 合计
100 注:第(1)项为否决项,选表错误则本题0分. 干式变压器分接头调整的操作 考试方式 实际操作. 考试时间 15分钟. 评分标准 评分标准见表9. 表9 干式变压器分接头调整的操作评分表 序号 考核项目 考核内容 正确得分 备注 得分
1 安全措施 1.叙述停下变压器负荷,将变压器退出运行;
2.模拟停电、验电、放电;
3.拆除变压器的高压侧引线;
4.挂临时接地线.
15 此项为 否决项
2 操作规程 1.先用万用表粗测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW;
2.用单臂电桥细测变压器一次绕组的线间直流电阻RUV、RVW、RUW并做好记录;
3.采用标准活板手卸下各相分接头连片,采用洁细白布清洁分接头及连片;
4.采用标准活扳手紧固各组分接头加片;
5.用万用表和电桥测量三组绕组的直流电阻并做好记录.
35 错误不得分