怎样检测炉水碱度
(一)所需试剂: (1)、1%酚酞指示剂 (2)、0.1%甲基橙指示剂。甲基红—亚甲基蓝指示剂。 (3)、硫酸标准溶液(C=0.1000mol/l\0.0100mol/l)。 (二)测定方法: 1、 碱度大的水样,如:锅水、其它水(单位mmol/l) (1)、取100ml炉水样注于250ml锥形瓶中。(待炉水样温度在20~250C时检测为宜) (2)、加入2--3滴1%酚酞指示剂,若显红色,用 0.1mol/l硫酸标准 溶液滴定至恰好无色,记录耗酸量(V1)。再加入2滴甲基橙指示剂,用硫酸标准溶液滴定至溶液呈橙红色为终点,记录耗酸量(V2) 2、碱度小的水样,如:凝结水、回水(单位mmol/l) (1)取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中。 (2) 加入2--3滴1%酚酞指示剂,若显红色,用微量滴定管用0.01mol/l硫酸标准溶液滴定至恰好无色,记录耗酸量(V1)。再加入2滴甲基橙(红)—亚甲基蓝指示剂,用硫酸标准溶液滴定至溶液呈橙红色为终点,记录耗酸量(V2) (三)、 计算方法 (注:甲基橙碱度为全碱度,也就是最终碱度)。 酚酞碱度(JD)酚= C*V1*10mmol/l(1) 甲基橙碱度(JD)= C*V2*10mmol/l(2) 式中:C—硫酸标准溶液的摩尔浓度,mol/l; V1、V2—所耗硫酸标准溶液的体积,ml;(V2不含V1) |
摇摆白勺白芍
2019-12-03
|
|
阿克苏地区环境保护监测站检测报告 7. 2010 年环评批复 8. 2012 年竣工验收批复 9. 新疆... 因此,只要控制炉渣碱度和控制炉内温度在 1300℃左右,使Fe 氧化物优先并充分还原分... ---摘自《1.项目背景.》
|
南门路口
2024-09-10
|
|
墙和便于检测的地点。 第3.3.14 条 每台锅炉的燃气干管上,应装设关闭阀和快速切断阀... 且允许软化残留碱度为 40~60mg/L (以CaCO3 表示)时,可采用串联的石灰钠离子交换... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2024-08-05
|
|
根据河北众智环境检测技术有限公司实测结果,煤破碎除尘出口实测浓度7.6~9.2mg/m3... 使污水进入好氧池后,在碱度、温度、pH值、溶解氧等条件都适合的条件下,很快进入... ---摘自《唐山市荣义炼焦制气有限公司》
|
山南水北
2024-06-29
|
|
游离碱度: 16-24。 4 氢氧化纳 氢氧化钠为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩味和滑... 的检测报告(第EDD55J001015C 号)中的大气监测数 据,该数据的监测时间为 2017 年... ---摘自《重庆金满隆机械有限公司》
|
哎呦为公主坟
2024-05-24
|
|
"检测标准(方法)名称及编号(含年号)","限制范围或说明" ,,"序号","名... "《水质碱度(总碱度、重碳酸盐、和碳酸盐)的测定(酸滴定法)》SL83-1994", "1... ---摘自《基本信息》
|
于世美
2024-04-18
|
|
酚酞碱度(mmol/L) 注:Ba2+ 和Sr2+ 必须分别检测到 1ug/L(ppb)和1mg/L(ppm)数量级 原水 pH:在水化学中,pH 值可定义为二氧化碳、碳酸氢根、碳酸根、氢氧 根离子的碱度平... ---摘自《第一章 易膜环保科技有限公司简介.》
|
JZS133
2024-03-12
|
|
10.7 环境管理及检测计划.131 10.8 公众参与结论.131 10.9 环境影响可行性结论.131 ... 碱度(总 碱度、重碳酸盐和碳酸盐)测定方 法 酸碱指示剂滴定法(B) 酸式滴定管 5.0... ---摘自《陕西鑫丰帆科技材料有限公司》
|
bingyan8
2024-02-05
|
|
焊缝检测、热处理要求应符合TSG G0001-2012、GB/T16508、GB/T9222的规定。 3)集... 锅水碱度 PH(25 ℃)。 B.排污率 % 。 B.是否规定水处理要求。 3 炉膛结构 燃烧设备 A.... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2023-12-31
|
|
江西力圣检测有限公司 二〇一八年十二月 九江天赐高新材料有限公司蒸汽锅炉技改项目及中水回用项目(第一阶段、第二阶段)竣工环境保护验收 监测报告表 未经本公司书面同意... ---摘自《九江天赐高新材料有限公司蒸汽锅炉技改项》
|
hys520855
2023-11-24
|
|
同时可依据以上检测结果计算出锅水的溶解固形物、相对碱度、排污率、固氯比、固导比。 2.3可根据用户要求,编制满足用户要求的 ---摘自《大连市锅炉压力容器检验研究院自动电位滴定仪采购项目》
|
人间点评
2023-10-19
|
|
质检、三废检测 1 2.5.2.3 反应方程式及工艺流程说明 五氟乙烷(HFC-125)的工业合成... 碱度%≥ 99.50 2 酸度(以HCl 计)%≤ 0.0001 3 蒸发残留量%≤ 0.01 4 水含量%≤ 0.005 表... ---摘自《1.0 总则》
|
夸张的诗人
2023-09-13
|
|
检测上限为1 0 0 m g / L。 异烟酸一 咄哇琳酮比色法最低检测 浓度为0 . 0 0 4 m g / L,检... ( 3 . 1 ),当样品碱度大时,可适当多加 磷酸,使P H小于2 , 立即盖好 瓶塞,打开 冷... ---摘自《水质 氛化物的测定》
|
王子梦丶
2023-08-07
|
|
市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》(编号:[2018]1757 号),厂址符 合生态... 碱度(总 碱度、重碳酸盐和碳酸盐)测定方 法 酸碱指示剂滴定法(B) 酸式滴定管 — ... ---摘自《神木市朱概塔资源综合利用发电有限公司》
|
黑豆奇酷
2023-07-02
|
|
检测员/高工(副教 授) 119 印慧 工业锅炉能效(石油化工机械) 室主任/中级(工程 师... 碱度 食品/其它理化成 份参数/小麦、黑 麦及其面粉,杜伦 麦及其粗粒粉 119 小麦、黑麦... ---摘自《180900110152》
|
雷昨昀
2023-05-27
|
|
"二、批准福建科林检测技术有限公司检验检测的能力范围",,,,,, "证书编号:171312020018",,,,,, "地址:福州高亲抠海西高新技术产业园创新园一期11#楼... ---摘自《表I1.证书附表》
|
ddzhikoi
2023-04-20
|
|
邀请台湾成功大学和北京奥达清环境检测股份有限公司的专家共同探讨了标准编 制过程中... 降低水中的硬度、碱度和含碱量;纯碱 能除去水中的永久硬度,生成碳酸钙和氢氧化镁沉... ---摘自《附件3》
|
cyhzg
2023-03-15
|
|
对锅炉水有一定的质量要求。 2.1.11 离心过滤 centrifugation 在离心力的作用下,从污泥... 碱度 alkalinity 水介质与氢离子反应的定量能力。 2.2.6 阴离子表面活性剂 anionic surface ... ---摘自《水质 词汇 第一部分和第二部分》
|
wtshxd
2023-02-07
|
|
(六)无损检测收费标准 项目 X 射线拍片 超声波探伤磁粉探伤(非荧光/荧光) 着色探伤... 相对碱度 6 PO4 -3 10 含油量 20 项目价格(元) 溶解氧 10 氯根15 标准溶液标定 15 注... ---摘自《江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省劳动厅》
|
哎呦为公主坟
2023-01-01
|
|
过热蒸汽饱和蒸汽 锅炉水水质 给水水质 凝结水水质 检测周期 钠 二氧化硅 pH 磷酸根 总碱度 硬度 溶解氧 pH 硬度 溶解氧 电导率 钠—— √ √ 每4小时一次 √ √ √ √ √ 每8小... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2022-11-26
|
|
检测了3900份有 机热载体,分析油品劣化对能耗影响; 进行红外热成像仪在有机热载体锅炉清洗检测的应用研究; 对各类清洗剂进行了清洗效果和对油品影响的实验研究; ... ---摘自《有机热载体锅炉及》
|
旋风
2022-10-21
|
|
以地表水检测,80年代初,鄞西、 大嵩地区江河水质经综合评定处在Ⅱ类以上,鄞东南... 统一评价方法进行评价,评价参数为:酸碱度(PH)、溶解氧(Do)、五日生化需氧... ---摘自《第二编》
|
没心没肺DR
2022-09-14
|
|
并出具检测报告,送当地公安消防机构备案。 8、集体宿舍内应设置醒目的消防设施、器... (五)炉水控制指标: 1.炉水碱度 6~26mmol/L 2.炉水含氧量 ≤0.1mg/L 3.给水硬度 ≤0.03... ---摘自《消防安全管理制度》
|
过于眷恋
2022-08-09
|
|
三方有资质的检测机构开展自行监测,并及时公开相关信息,信息公开期间未收到相关投... 18.96 碱度 碳酸根(CO3 2- ) mg/L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重碳酸根(HCO3 - ) mg/L... ---摘自《绍兴市高峰印染有限公司》
|
LinDa_学友
2022-07-04
|
|
检测项目允许偏差(mm) 检测位置 各柱子的位置 ±5 - 任意两柱子间的距离 间距的 1‰... 水碱度低于45mol/L时,应补充加药。 9.3.7 煮炉结束后,应交替进行上水和排污,并应在... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2022-05-29
|
|
锅炉水汽质量检验 F2.1.4.1 GB/T 1576 标准中硬度、碱度、pH 值、电导率、浊度、溶解... 相对碱度等指标的检验检测 意义、方法及测定原理。 特种设备安全技术规范 TSG G8001... ---摘自《年5月10 日,由国家质检总局批准颁布。》
|
紫甘兰
2022-04-22
|
|
8)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目的投标; 9)法律、行政法规规定的其他条件。 16.1 投标保证金金额:人民币叁... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
|
ddzhikoi
2022-03-17
|
|
用于分析检测锅炉水 PH、电导率、氯离子、全碱度、硬度、 硅酸钠、全铁等参数。 2、第一工厂灭菌器生产工艺流程 图1-2 第一工厂灭菌器生产工艺流程图 组装:灭菌器产品将盐... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-02-09
|
|
同样,炉水的 PH 值要求控制在 9.00-10.00 之间,如果水样的温度为 10℃,采用 PHG-... 时,其主要的水质监测指标有阳床入口碱度、出口酸度及出水 Na+,阴床的出水电导率、... ---摘自《火电厂水质监测与控制中的问题》
|
LinDa_学友
2022-01-03
|
|
"检验检测机构名称:","福建省格瑞恩检测科技有限公司", "注册地址:福建省三... ","3.4.1","碱度","碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法)... ---摘自《基本信息》
|
于世美
2021-11-28
|
|
总灰分的碱度:按照本标准规定的条件,中和 100g 试样所得的灰分所需的酸,以毫克 当... 本标准由商业部食品检测科学研究所起草。 本标准主要起草人付丽。 中华人民共和国商... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-10-23
|
|
输送密度比空气大的燃气的管道,宜装设在锅炉房外墙和便于检测的地点。 第3.3.14 条 ... 且允许软化残留碱度为 40~60mg/L(以CaCO3 表示)时, 可采用串联的石灰钠离子交换... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2021-09-16
|
|
燕汽锅炉的排污应保证锅水的碱度和含盐量在 规定的范围内; 热水锅炉的 排污应保证出... c ) 定 期检测烟尘的比电阻,发现问题及时处理; d )保持除尘器正常的电流、电 压值... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2021-08-11
|
|
锅炉水处理作业人员交班前对水处理设备和化验仪器、药品进行全面检查,具备下列条件方能交班: ⑴水处理设备正常,软水主要指标合格; ⑵锅炉碱度、pH值、氯根等指标合格... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
|
865397499
2021-07-06
|
|
碱度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002... 考核一次通过率36.4%,出具了1份检测报告。 3.总体考核结论:经考核组现场评定,沙... ---摘自《环境监测人员》
|
怪只怪这光太美
2021-05-30
|
|
金属镀层厚度的X射线光谱检测 镀层厚度 0202 2018年4~10月NILPT-1473-1 铁矿石中化... 全碱度 023599 2018年8~12月NILPT-1617 锅炉用水中磷酸盐含量的测定 磷酸盐 023599 ... ---摘自《认办实〔2018〕5号附件3》
|
迷音桑
2021-04-24
|
|
检测标准(方法)名称及编号 (含年号) 限制 范围 说明 序号 名称 1 化工类产品 1 粒度 ... 酸度、碱度 化学试剂 酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008 13 水不溶物 化学试剂 ... ---摘自《中国合格评定国家认可委员会》
|
xiong447385
2021-03-19
|
|
(5)煮炉期间,定期取炉水化验分析,炉水碱度不应低于45mol/L,否则应补充加药。 (6)煮... 锅炉使用单位应当加强能源检测、计量与统计工作。有条件的工业锅炉使用单位应当定期... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2021-02-10
|
|
源检测实验室项目(以下简称“拟建项目”),项目租用重庆昌龙商谷置业发展有限公 ... 碱度 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)3.1.12(1) 国家环境 保护总局 2002 ... ---摘自《-1》
|
XR30273052
2021-01-05
|
|
锅炉水质检验报告或者有机热载体检验报告; h) 锅炉能效证明文件; i) 承租方与出租... pH 值总碱度(mmol/L ) 酚酞碱度(mmol/L ) 溶解固形物(mg/L ) 磷酸根(mg/L ) ... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2020-11-30
|
|
检测机构和行业协会等部门调查资料及技术标准或类似技术资料、出版社和环境报告的国... 但并不能去除水的碱度(Na+ 会浓水生成苛性碱)与盐,锅炉运行 中必须经常排污。交... ---摘自《1 项目背景》
|
kieth
2020-10-24
|
|
检验检测机构 资质认定证书附表 162412340432 检验检测机构名称:贵州省洪鑫环境检... 碱度 1.106 溶解性总固体 称量法《生活饮用水卫生规范》 (2001修订版) 1.107 全盐量 ... ---摘自《检验检测机构》
|
木头飞艇
2020-09-18
|
|
检测项目允许偏差(mm) 检测位置 各立柱的位置 ±5 - 任意两立柱间的距离 间距的1‰... 当炉水碱度低于45mmol/L时,应补充加药。 9.3.7 煮炉结束后,应交替进行上水和排污,... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-08-13
|
|
"检测标准(方法)名称及编号(含年号)","限制范围或说明" ,,"序号","名... "1","水和废水","1.9","碱度","《水和废水监测分析方法》(第四版增补... ---摘自《基本信息》
|
于世美
2020-07-07
|
|
环境检测有限公司通过环境监测业务 能力认定(乙级)的函 江西动力环境检测有限公司... 碱度 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (... ---摘自《江西省环境保护厅》
|
Cerise银子
2020-06-01
|
|
10 锅炉用水-碱度指标与单位 1 1 49 1 3 2 11 锅炉用水-含盐量 1 1 50 1 3 2 12 锅炉用水-含盐量指标与单位 1 1 51 1 3 2 13 锅炉用水-PH 值的与指标 1 1 1 3 3 锅炉水质处理 12 5 52 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2020-04-26
|
|
防止、检测泄露是燃气系统的关键部分之一。 燃气应以最短的路程送到燃烧器。压力损耗... 通常当炉水碱度大于20毫克当量/升时,应进行排污。 ﹙三﹚紧急停炉 锅炉运行中,遇到... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2020-03-20
|
|
工业锅炉水处理(水质监督化验)费1悬浮物 元/项18 2 溶解固形物 元/项36 3 硬度 元/项74全碱度 元/项75PH值元/项76氯根 元/项·次77磷酸根 元/项·次18 8 亚硫酸根 元/项·次18 ... ---摘自《质监系统》
|
sunny爹
2020-02-13
|
|
工业蒸汽锅炉水质检测报告 9 附录 B (规范性附录) 离子交换树脂经济运行指标检测方... 全碱度/ (mmol/L) - - 8h 4h 酚酞碱度/ (mmol/L) - - 8h 4h 溶解固形物/ (mg/L) - - 8h ... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2020-01-08
|
|
登高设施等现场检验检测前的准备工作,并积极配合检验检测工作。 未经定期检验或者检... 三、每小时至少测定一次炉水碱度、氯根及其PH值,将炉水化验值予以记录,并通知司... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
|
苹果的酸
2019-12-03
|
|
该项检测特别适用于天然水体和饮用水、 游泳池水、 锅炉水等水体的碱度测量。 测量原理 百灵达Alkaphot总碱度测量法采用了独特的比色测量法,测量过程中只需要使 用一片试剂... ---摘自《Palintest ?》
|
棉鞋
2019-10-27
|