编辑: qksr 2018-10-20

2、110kV户外三极电动隔离开关是否带接地刀? 回复:不带.

3、110kV三极电动隔离开关、110kV三极手动隔离开关、110kV三极手动隔离开关(带地刀)安装方式? 回复:技术规格书中:110kV三极电动隔离开关、110kV三极手动隔离开关、110kV三极手动隔离开关(带地刀) 安装在二根直径为300L的混凝土圆杆顶端,二圆杆中心距3100L米,其开关本体距地面约2500L,操动机构距地面1100L以上,且在同一支柱上安装.操动机构的安装尺寸应考虑在作为支架的300mm直径的一根混凝土圆杆上的安装,操动机构的安装铁件及螺栓由生产厂家供应.杆顶以上所有安装铁件及螺栓由厂家提供(热镀锌,槽钢不小于16号) 更改为 安装在二根H型钢柱顶端,钢柱中心距3100mm,杆顶距地面2500L.操动机构距地面1100L以上,操动机构的安装尺寸应考虑在一根H型钢柱上的安装,操动机构的安装铁件及螺栓由生产厂家供应.杆顶以上所有安装铁件及螺栓由厂家提供(热镀锌,槽钢不小于16号).

五、HX-BD-08交直流系统

(一)变电专业 1.技术规格书 可远方操控的开关应选用国际知名品牌产品(如ABB、西门子、施耐德等). 请问,交、直流盘受电、馈电开关是否均可远方控制,并采用ABB、西门子、施耐德国际知名品牌产品? 回复:请详读招标文件. 2.请问,交、直流系统馈电回路数以规格书为准还是图纸为准? 回复:以图纸为准. 3.技术规格书中 为保护低压用电设备,交流屏馈线应设置AC 380/220V稳压装置. 请问,交流馈线稳压是否按铁总20169[325]文要求配置隔离变压器? 回复:请详读招标文件. 4.技术规格书 具有在线测定电池电压、内阻、容量功能,实现在线电池自动活化放电功能. 请问,是否需要配置蓄电池内阻测试装置、及蓄电池内阻测试装置? 回复:请详读招标文件.

(二)电力专业 1.技术规格书 在线检测每一节电池的电压和内阻;

请问,是否需要配置蓄电池内阻测试装置? 回复:请详读招标文件. 2.技术规格书 能对蓄电池进行自动活化 请问,是否需要配置蓄电池活化装置? 回复:请详读招标文件. 3.技术规格书 开关应选用国际国内知名品牌产品. 请问,交、直流系统受、馈电开关是否采用ABB、西门子、施耐德国际知名品牌产品? 回复:请详读招标文件. 4.技术规格书 供货数量 直流屏 220V 65Ah ,图纸中为2组蓄电池,请明确蓄电池容量. 回复:2组蓄电池,每组电池65AH. 5.请问,交、直流盘馈线数量、及带远动回路是否按图纸要求配置? 回复:是.

六、HX-BD-10 27.5kV AIS开关柜:

1、手车的结构采用中式结构是否为落地手车? 回复:落地手车.

2、请提供27.5kV AIS开关柜技术规格书及图纸? 回复:请详查变电技术规格书 27.5kV AIS 开关柜、高压线路故障判别装置柜 章节.图纸为招标用一次主接线图.

3、如果图纸与技术规格书不符,以哪个为准? 回复:以图纸为准.

4、如果图纸数量与物资需求一览表数量不一致,以哪个为准? 回复:以物资需求一览表为准.

5、请问本包件中27.5KV AIS柜结构为铠装柜还是箱式柜,请明确? 回复:请详读招标文件.

6、本包件是否包含开关柜至墙之间的母线? 回复:请详读招标文件.

7、技术规格书2.1.7条:27.5kV 开关柜进、出线侧均采用电缆进出线的方式(下进下出),通过 27.5kV 高压电缆引入 27.5kV 开关柜室.请问本包件中是否不包含进出电缆或封闭母线. 回复:本包件与室外设备连接采用电缆进出,由招标人负责,请详读招标文件.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题