编辑: qksr 2018-10-20

1 套).单价贰仟玖佰元整中包含电缆护层保护器的价格以及电缆终端制作安装费用.电缆终端详细规格型号和明细在合同签订时明确.

八、HX-BD-12包 箱式分区所、箱式开闭所:

1、技术规格书中断路器的绝缘水平要求雷电冲击耐受电压为220kV,隔离开关的雷电冲击耐受电压(峰值)要求相对地为200kV,隔离断口间为220kV,而GB/T11022-2011规定的额定雷电冲击耐受电压通用值为185kV,隔离断口为215kV.请问:投标设备的绝缘水平能否按GB/T11022-2011规定的参数. 回复:以招标文件为准.

2、技术规格书要求箱体内二次室预留三个通信专业柜体和一个网开关控制屏位置.所内设置安全监控系统

1 套(含室内外设备及布线),由投标人负责实施.所内视频监控系统纳入通信专业综合视频系统.箱体尺寸应考虑到视频盘、通信专业的通信柜、防灾、网隔监控系统对尺寸的要求.请问:投标设备是否包含视频监控系统?所内除预留三个通信专业柜体和一个网开关控制屏位置外,是否还需要预留视频盘、防灾屏安装位置? 回复:1不含视频监控系统;

2技术规格书已明确预留四个标准柜位.

3、招标附图中萧县北分区所27.5kV所用变压器前为负荷开关,淮北开闭所27.5kV所用变压器前为手动隔离开关.请问:萧县北分区所和淮北开闭所内27.5kV所用变压器前是否设置带保护功能的电动隔离负荷开关? 回复:以图纸为准.

4、请明确分区所和开闭所报价是否包含27.5kV所用变压器? 回复:技术规格书已明确,变压器由招标人另行采购.

5、请明确分区所和开闭所报价是否包含10kV所用变压器? 回复:技术规格书已明确,变压器由招标人另行采购.

九、HX-DL-03包 变压器

(一)电力部分 10kV干式调压器

1、技术规格书4.3.8表中 雷电冲击耐受电压峰值 95kV 与国标75kV不一致,能否按国标执行,请明确;

回复:按95kV执行.

2、技术规格书4.3.9表中 空载损耗、负载损耗 过低,能否按GB10228-2015损耗执行,请明确;

回复: 按GB10228-2015 干式1级能效执行 10kV干式变压器

1、技术规格书4.2表中 空载损耗、负载损耗 能否按GB10228-2015损耗执行;

回复:按GB10228-2015干式1级能效执行

2、技术规格书5.2 干式变压器单独安装时,带外壳 请明确具体哪些变压器带外壳;

回复:坡里通信信号变电所2台100kVA的带外壳,坡里10kV配电所所用变2台50kVA的带外壳. 变电部分 抗雷圈

1、技术规格书2.2.4 所有设备的金属外壳均采用高粘着力 ,本公司产品不带外壳;

回复:抗雷圈不带外壳. 10kV、27.5kV自用变(油浸)

1、技术规格书2.1.1表中 连接组别 L,yn11 是否为笔误,连接组别是否为Dyn11,请明确;

回复:Dyn11.

2、技术规格书表2.1.

1、表2.2.1中 防护等级 IP2X 防护等级一般指干变外壳,物资一览表为油侵变压器,请明确是否为笔误;

回复:按照油浸变压器防护等级要求.

3、技术规格书表2.1.

1、表2.1.

2、表2.2.1中 局部放电水平≤10pc ,110kV电压等级一下国标对局部放电水平没有要求,是否可以按国标执行,请明确;

回复:按照技术规格书执行.

十、HX-W-05 绝缘子

1、在鲁班网下载的技术文件里未有接触网技术规格书,是否以本项目第一次招标的技术规格书为准或请提供技术规格书. 回复:以第一次招标的技术规格书为准.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题