编辑: qksr | 2018-10-20 |
8、变电招标图纸:1-1坡里牵引变电所主接线、平面布置图20161213(最终版)是否就是这次招标的27.5kVAIS开关柜?该图纸的台量与物资采购一览表不符,请澄清以图纸为准还是以物资采购一览表为准. 回复:以物资需求一览表为准.
9、技术规格书中描述:*27.5kV 高压电缆终端由投标人配套提供和负责制作.电缆终端每套单价贰仟玖佰元整(人民币
2900 元),计入总价内, 具体数量:
1、 AIS 开关柜配套提供电缆终端数量 80套(每套含电缆护层保护器
1 套);
2、故判装置配套提供电缆终端数量
12 套(每套含电缆护层保护器
1 套). 请问:是否按照标书中所规定的单价和数量进行报价?故判装置配套电缆终端是否由故判厂家提供?单价贰仟玖佰元整中是否包含电缆护层保护器的价格?本包件中是否包含电缆终端,请明确? 回复:是按照标书中所规定的单价和数量进行报价.故判装置配套电缆终端是由故判厂家提供.单价贰仟玖佰元整中包含电缆护层保护器的价格以及电缆终端制作安装费用.本包件中包含电缆终端电缆终端数量 80套(每套含电缆护层保护器
1 套).电缆终端详细规格型号和明细在合同签订时明确.
10、本包件中是否包含弧光? 回复:包含.
11、本包件中是否必须提供 电弧光保护装置必须通过国家继电器检测中心的认证和国家高压试验中心的性能检测试验 ? 回复:请详读招标文件. 12请提供本包件中的户内高压熔断器的技术规格书? 回复:具体在设计联络时明确.
13、本包件中招标范围是否仅为坡里牵引变电所,不包含萧县北分区所和淮北开闭所? 回复:本包件中招标范围仅为坡里牵引变电所.
14、在坡里牵引变电所图纸中压互柜H14和H13为双手车,而27.5KV开关柜无法做成双手车,请问该是否改成一个手车? 回复:H14和H13为单手车.
15、为方便做技术应答,可否提供可编辑WORD版的技术规格书? 回复:不提供.
16、技术规格书中描述:2.1.9 其他要求.投标人负责供货范围内保护测控装置(由综合自动化中标厂家提供)的组网,并实现与变电所综合自动化系统的联网. 图纸中显示综合自动化系统为单独组屏. 请问:综保装置是否不安装在本包件高压开关柜上,投标人不负责保护测控装置的组网. 回复:综合自动化系统为单独组屏.投标人配合综合自动化系统中标厂家组网,具体在设计联络是明确.
17、根据标书要求,27.5KV所用变手动隔离开关墙上安装 .请问需求表中户内手动隔离开关和户内高压熔断器是否只提供元器件,不包含安装?如包含安装,请明确安装范围. 回复:只提供设备及相关安装配件,安装由招标人负责.
七、HX-BD-11高压线路故障判断装置
1、技术规格书中描述:*27.5kV 高压电缆终端由投标人配套提供和负责制作.电缆终端每套单价贰仟玖佰元整(人民币
2900 元),计入总价内, 具体数量:
1、 AIS 开关柜配套提供电缆终端数量 80套(每套含电缆护层保护器
1 套);
2、故判装置配套提供电缆终端数量
12 套(每套含电缆护层保护器
1 套). 请问:是否按照标书中所规定的单价和数量进行报价?单价贰仟玖佰元整中是否包含电缆护层保护器的价格?本包件中是否包含电缆终端,请明确? 回复:是按照标书中所规定的单价和数量进行报价.本包件中包含电缆终端数量12套(每套含电缆护层保护器