编辑: 鱼饵虫 2018-11-08
技术文本――DCS系统 项目名称:北方稀土冶炼分公司一车间四区提钕生产线改造 自控设备名称:一车间四区提钕生产线改造DCS系统 一.

(表一)自控设备需求一览表 序号 控制工序名称 控制站/工程师站/操作站 数量 IO点数(备用点数) 冗余(Y/N) UPS (KVA) AI AO DI DO C P U 电源通信1一车间提钕改造 1/1/2 49(17) 15(5) 474(102) 123(37) Y Y Y

10 注:乙方需对表一中自控设备所构成的DCS系统的完整性负责. 控制要求如下: 所有的DI(474+102点)、DO点(123+37点)均需提供AC220V的隔离端子板并配入端子板柜,同时提供卡件连接隔离端子板DB25通信电缆. 表一AI、AO的备用点数也需配入柜中(含端子板)

3、乙方需在系统中为仪表配电,在仪表配电柜内配置AC220V 2A断路器20个,DC24V 2A 断路器80个(含信号隔离器电源).且仪表配电柜及端子柜需独立分开提供.

3、乙方需在系统中提供信号隔离器30个及供电电源,供电电源(24V)需配入隔离器.

4、控制站至工程师站及操作站间采用光纤连接,乙方需配套提供所需的光纤交换机和光纤模块及单模光纤和网线等并保证系统的冗余性.

5、乙方还需在系统中提供一块485通讯模块含背板接线端子.

6、乙方提供的工程师授权应具备OPC功能授权. 投标人应依据(表一)提及的控制站及工程师站和操作站数量及规模和具体控制要求,提供详细的自控设备硬件及软件的清单和报价. 二.技术要求 2.1总则 2.1.1本技术要求适用于北方稀土冶炼分公司 三废 项目.它提出了该设备的基本功能设计、附加功能设计、结构、性能、安装、编程、调试、培训及生产资质、遵循标准、等方面的技术要求. 2.1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,由于篇幅及技术认知所限也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范和有关工业标准的优质产品. 2.1.3 供方应根据需方的工艺情况、控制规模、控制要求,择优提供符合国际、国内工业标准的该类型设备. 2.1.4供方所执行的标准与本技术协议所引用的标准若发生矛盾时,按较严格的标准执行,且供方应在投标书中提出并由甲方确认. 2.1.5供方对所提供的成套自控设备(含硬件软件)负有全责. 2.1.6 供方对需方所提的具体设备参数、工艺条件、选型要求等存在疑问时,应及时、主动与需方协商解决. 2.1.7 本技术要求作为订货合同的技术附件,供方提供的设备需完全符合本技术文件要求,技术协商过程中的来往信函是技术文件的一部分内容. 2.1.8 该类型设备技术文件中其它未尽事宜,由供需双方协商确定. 2.1.9 DCS完成本技术协议书规定的数据采集(DAS)、模拟量控制、 数字量控制等功能.供方应提供代表其最新技术的DCS,通过其高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程输入输出通道、人机接口和过程控制软件等完成工程中各项参数的显示调节.DCS硬件应安全、可靠、先进、易于组态,易于使用,易于扩展.应采用合理的冗余配置和诊断至通道级的自诊断功能,使其具有高度的可靠性.系统内任一组件发生故障,均不应影响整个系统的工作在部分传感器、组件和设备发生故障时,运行人员可选择较低级的自动而不是丧失整个过程控制.控制系统应采取有效措施,以防止各类计算机病毒侵害和DCS内各存贮器的数据丢失.供方提供的设备,其质量标准应一致,机柜尺寸、颜色、外形结构应相同,其中机柜颜色由需方指定.所有外部接线满足线芯截面的接线要求.预制电缆插件应连接可靠并可承受一定的外力. 2.2技术规范 应遵循的技术标准和规范: 该类型设备在设计上采用或参照执行如下标准: GB 19517-2004 国家电气设备安全技术规范 GB 3797-2005 电气控制设备 GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题