模拟量输出信号±0.25%.系统设计应满足不需手动校正而保证这些精度的要求. 2.3.14对于有防爆要求的应用场合,当现场采用本安型仪表设备时,相应的I/O通道应考虑配置与之匹配的安全栅;

所有与其它控制系统连接的模拟量输入/输出应配置独立的信号隔离器.当安全栅和信号隔离器需外部电源时,供方负责提供. 2.3.15 4~20mA信号(接地或不接地),最大输入阻抗为250Ω,系统应提供4~20mA二线制变送器的24VDC电源.对1~5VDC输入,输入阻抗必须是750KΩ或更大.每个模拟量输入信号与数字转换回路之间具有250VDC下100MΩ或更大的隔离阻抗.4~20mA或1~5VDC可选,具有驱动回路阻抗大于750Ω的负载能力.负端应接至隔离的信号地上.系统应提供24VDC的回路电源. 2.3.16对于特殊电磁干扰信号(如变频器等的AI信号)必须采取有效的隔离措施,必须增加信号隔离器(隔离栅)以防止电磁信号对DCS系统的干扰.所有引至柜内的模拟量信号必须采用屏蔽电缆. 2.3.17有直接接受三线制(不需变送器)的Cu

50、Pt

100、Pt1000等类型的热电阻能力,并且供方应提供这些热电阻所需的电源.模数转换精度为满量程的(0.1%或0.1(C.每个输入信号应具有可选择的断线上/下限保护. f. 热电偶(T/C)输入: 能直接接受分度号为E、J、K、T和R型的热电偶信号(不需变送器).热电偶在整个工作段的线性化,应在过程站内完成而不需要通过数据通讯总线,且热电偶温度补偿范围应可满足环境温度的要求.模数转换精度为满量程的(0.1%或0.1(C.每个输入信号应具有可选择的断偶上/下限保护. 2.3.18机柜内应预留充足的空间,使需方能方便地接线、汇线和布线.供方应说明其系统接地原理并提供DCS与电气接地网的连接设计.供方应提供下列备用余量,以供系统以后扩展需要:各功能子系统中每种类型I/O测点都应有20%的备用量,用于现场修改和设计疏忽.但一个输入/输出卡上的备用点低于2点的部分不能计作备用点;

2.3.19每个机柜内另有15%的卡件插槽备用量.该备用插槽应配置必要的硬件,保证今后插入模件就能投入运行;

控制站的处理器处理能力应有60%余量,操作员站处理器处理能力应有60%余量;

处理器内部存贮器应有50%余量,外部存贮器应有60%余量;

40%电源余量. 2.3.20供方所提供的DCS设备应有网络冗余功能.除具备基本的通讯功能外,还应具备RS

485、工业以太网、OPC等功能,其上位机软件也应具有良好的数据通讯接口和扩展功能.并按需方的具体要求采集和上传所需数据,及所需数据接口的预留. 2.3.21 系统要求通讯网络冗余、控制器冗余、服务器冗余、电源冗余. 2.3.22 应提供传感器线路的断线和短路检测功能. 2.3.23 系统应能在工厂环境的电子噪声、射频干扰及振动都很大的现场环境中连续运行,且不降低系统性能. 2.3.24 DCS系统中的所有的板卡,如CPU、电源、通讯卡、I/O卡等必须采用表面防腐处理.防腐等级不能低于G3等级. 2.3.25 DCS系统的I/O柜、板卡柜等系统所用机柜按需配置,另外需要配套供应仪表配电柜、隔离栅柜. 2.3.26 信号隔离器主要技术要求: 2.3.26.

1、带短路保护功能,输入、输出(两路输出间隔离)、电源三端可靠隔离,DIN导轨安装 2.3.26.

2、电流源时输入阻抗........