一、UPS电源系统
1 模块化UPS主机 机架容量150KVA 台1模块冗余供电
2 功率模块 30KVA*5 或25KVA*6 套13配电模块 不低于18路25A 个34蓄电池 12V200AH 只128 系统延时不低于120分钟
5 电池架 定做,四层双列 个26电池开关柜 400A/3P*1;
200A/3P*3 台1控制电池组通断
7 静态切换开关 16A 台28安装及调试费 配套 批1包含搬运及就位
9 485通讯卡 将UPS接入监控单元 块2
二、配电子系统
1 电池开关柜 400A/3P*2;
200A3P*6 个12智能列头柜 60路分路空开 个23输入配电柜 总空开630A/3P,为UPS、空调、照明、消防等提供电源 台1开关选用ABB、带监控功能
4 ATS切换柜 630A/3P 台1ABB PC级
三、 精密空调
1 空调1 总制冷量≥150KW,风量≥8500M3/小时,3+1冗余或4+1冗余 套1列间空调,送风方向可调
2 空调2 制冷量≥19Kw,风量≥5400 M3/小时 台1水平送风或风帽上送风
3 安装及调试费 配套 批1包含搬运及就位
四、机柜系统
1 机柜1(含侧板) 600mm*1100mm*2000mm 台2含盲板及线缆管理单元
2 机柜2(无侧板) 600mm*1100mm*2000mm 台23 含盲板及线缆管理单元
3 PDU 每PDU含10A C13插座≥15位、16A C19插座≥12位、32A单相空开≥3个,32A 3相5芯IEC60309工业连接器≥1个个50 竖直1.
6米4竖直理线板 机柜配套,每个服务器机柜配1条套15盲板 2U高个100 每个机柜配4个6上走线系统 机柜配套 配套 配套
7 托盘 120公斤重载 个150
五、动力环境监控系统
1 环境监控管理主机 4核CPU,单电源输入,1T硬盘空间,4G内存,可管理设备量,门禁设备不低于16,IP视频路数不低于32路,监控主机数量不低于10个台12监控主机 监控不少于6台智能设备,不低于24个数字量及模拟量 台13数字信号采集器 可接入4个传感器 个24温湿度传感器 数字显示可级联 个45烟感传感器 支持侧面安装 个26水浸传感器 5米带式 个57声光告警灯 85Db 个17无线短信猫 GSM 个19视频处理器 标准8路NVR,支持8路D1网络视频输入/1U高度/2块4T 7200rpm SATA硬盘/DC12V供电,19英寸机架安装,标准8路D1格式视频 个210 红外摄像头 标准网络固定红外半球,130万1/3" CMOS ICR日夜型半球网络摄像机,标配电源,吸顶式安装 个411 门禁系统 配置电插锁及出门按钮,支持管理20个人员 个2
六、封闭冷通道系统
1 门板组件 1200mm双侧转动门或平移门(含通道2侧门) 套12顶板组件 顶板组件,亚克力开启顶板 个15
3 监控包 顶部开启,含温湿度 套14底部挡板 600mm宽对15
5 照明包 12个机柜配套 套1
七、KVM系统
1 软件系统 1xHub许可,1xSpoke许可,可管理250个IT设备许可 套12KVM主机 32端口,2个数字通道,1个本地用户,双交流电源 台3317寸LCD控制台 1U,含键盘和触摸板,配电源线机架安装 台14连接线 VGA视频(1600x1200分辨率)接口,USB2鼠标与键盘接口,支持虚拟媒体功能和智能卡(CAC) 条150
八、工程界面
1 UPS系统 从市电输入配电柜至UPS的输入电缆50米;
电池间连接电缆;
电池组至电池开关,电池开关至UPS的连接电缆50米.电缆规格需按照厂家推荐的标准.UPS及电池柜需配备承重良好的底座 批12精密空调系统 室内机与室外机之间的连接铜管60米,市电配电柜至空调室内机的电源线.材料规格需按照厂家推荐的标准.空调室内外机需配备承重良好的底座 批13机柜部分 从UPS的配电单元至机柜PDU的连接电缆,机柜需配备承重良好的底座. 批14动环监控、封闭冷通道、KVM 包含相关的安装调试及辅材 批1系统要求 2.1概述 本技术要求为业主数据中心机房智能机柜系统采购招标文件的技术规范书. 投标方必须对所有供货质量和服务质量负责,即:保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求. 投标方必须对本技术规范书的每一款作出明确答复,应答方式为"满足"、"部分满足"、"不满足",并给出详细的技术数据和指标.诸如"已知"、"理解"、"同意"、"明白"等答复视为无效回答. 要求投标方详尽叙述所推荐产品的其它技术性能.要求生产商具有完善的检测手段及相应的检测设备. 投标方以中文书面形式提供设备的技术文件及样本.技术文件内容要与提供的设备一致,因投标设备软硬件修改而导致文件的任何修改,厂商须提供修改或补充的印刷文件. 投标方负责提供设备及所有附件的供应、运输、安装、开通、调试及通过招标方的验收直至交付使用、人员培训以及工程的保修,并提供免费的技术支持. 对于本技术规范书中加*的条款为关键条款,卖方如不满足,将视为无效投标. 2.2 UPS系统技术要求 1) 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;