信号灯、开关、测量显示装置布局合理. 2) 安装方便,上下均可进出线,无需进线柜. 3) 系统采用IT风格式的机架设计,所有模块可以插入一个机架中,整齐美观. *4) UPS电源系统设计总容量不小于150KVA;

内置可插拔功率模块容量不小于25KVA,不大于30KVA,UPS机架内置配电模块不低于18路25A空气开关. 5) 采用模块化设计,要求每一模块为同一品牌、同一规格型号产品. 6) 系统始终至少有一独立模块处于热备状态. 7) 柜内标准置输入输出配电开关和手动维修旁路. 8) 市电频率跟踪范围:±0.5~3HZ可调. 9) 系统效率不小于96%. 10) 输入系统: 输入电压:380VAC ±20%;

输入频率:50±10%;

输入功率因素不小于98%;

输入提供有缓启动功能;

输入谐波不大于4%. 11) 输出系统: 输出电压:380VAC;

电压稳定性≤±1%;

输出抗过载能力:110%―60分钟;

125%―10分钟;

150%―1分钟;

输出功率因素≥98%. 12) 设备监控性能 设备全数字控制,提供大屏幕LCD中文显示;

系统提供三遥性能. 遥测项目:三相输入电压,直流输入电压,三相输出电压,三相输出电流,输出频率,每路空开的状态(电流、电量). 遥信项目:同步/不同步状态,UPS/旁路供电,蓄电池放电电压低,市电故障,整流器故障,逆变器故障,旁路故障. 遥控功能:能实现远程关机操作. 系统提供通信接口,支持RS

232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议. 要求设备具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),能自动拒绝. *13) 配套电池 要求为国内外知名品牌,电池设计寿命不低于7年,UPS配置不低于12V200AH电池128只,提供散热良好的电池架.电池产品要求提供泰尔认证及全国工业产品生产许可证.电池性能指标及品牌知名度不低于大力神、松下、汤浅、非凡同等品牌. 2.3 静态切换开关技术要求 16A/220V LTS切换开关2个. 输入插头为C20(IEC标准16A),输出提供多路10AC13,多路C19. 产品厚度不超过1U. 要求LTS采用"先断后通"的控制技术. 一路电源出现故障,STS可以继续由另一路可用电源向设备供电. 一旦出现短路,STS将确保故障不会延伸影响到备用电源,从而保证继续向设备供电. 2.4 精密空调系统技术要求

(一)封闭冷通道内部列间空调(空调1) 2.4.1机房专用空调机组的机械性能 机柜表面喷涂均匀、无破损,设备安装、操作、维护安全方便. 设备本体的保温工作出厂时已完成,保温材料必须选用不燃或难燃B1级材料. 空调室外机具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件. 设备内部部件排列合理、整齐,导线颜色和截面合理、布放整齐,接插件牢固,进出线符合工程需要,具备抗震措施. 2.4.2 机房专用空调机组的电气性能 机房专用空调机组的电气性能符合IEC标准. 机房专用空调机组具备较高的电源适应性,要求空调机组在380V+10%~-10%范围内正常工作,超出此电压范围自动保护,电压恢复到此范围自动启动.要求具备缺相保护、提示、告警等功能,并能够在电源恢复正常时自动启动. 频率:50Hz±2Hz 机房专用空调机组的适应环境: 温度:室内 -10℃~+30℃ 室外 -20℃~+45℃ 湿度:≤95%RH 2.4.3 机房专用空调机组的机组性能 *1) 机房专用空调机组具备高显热比,要求显热比(显冷量/总冷量)≥0.99. *2) 压缩机采用可调节涡旋式,且冷量输出可实现20%-100%连续调节. 3) 机房专用空调机组具有高可靠性,机房专用空调机组的运行平均无故障时间MTBF≥10万小时.要求设计寿命为24小时/天、365天/年不间断运行10年以上. 4) 机房专用空调机组采用环保型制冷剂. *5) 机组的室内风机系统,为保障其可靠性,包括2套或多套独立的EC风机.EC风机支持插拔进行现场维修,系统的可维护性高.室内主风机采用高效EC风机送风系统,保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少. 6) 温度调节范围:+18℃~+40℃ ,调节精度:±1℃;