编辑: XR30273052 | 2019-01-04 |
一、喂奶室、配乳室应临近乳儿室,喂奶室还应靠近对外出入口.???? ????
二、喂奶室、配乳室应设洗涤盆.配乳室应有加热设施.使用有污染性的燃料时,应有独立的通风、排烟系统. 第3.3.4条 乳儿班卫生间应设洗涤池二个,污水池一个及保育人员的厕位一个(兼作倒粪池). 3.4 服务用房 第3.4.1条 服务用房的使用面积不应小于表3.4.1的规定. 第3.4.2条 医务保健室和隔离室宜相邻设置,幼儿生活用房应有适当距离.如为楼房时,应设在底层.医务保健室和隔离室应设上、下水设施;
隔离室应设独立的厕所.服务用房的最小使用面积m2 表3.4.2 规模 ????大型????中型????小型 房间名称? 医务保健室????12????12????10 隔离室????2*8????8????8 晨检室????15????12????10 第3.4.3条 晨检室宜设在建筑物的主出入口处. 第3.4.4条 幼儿与职工洗浴设施不宜共用. 3.5 供应用房 第3.5.1条 供应用房的使用面积不应小于表3.5.1的规定.供应用房最小使用面积m2 表3.5.1 厨房 ????规模????大型????中型????小型 ????房间名称? ????主副食加工间????45????36????30 ????主食库????15????10????15 ????副食库????15????10???? ????冷藏库????8????6????4 ????配餐间????18????15????10 消毒间????12????10????8 洗衣房????15????12????8 第3.5.2条 厨房设计应符合下列规定.
一、托儿所、幼儿园的厨房与职工厨房合建时,其面积可略小于两部分面积之和.
二、厨房内设有主副食加工机械时,可适当增加主副食加工间的使用面积.
三、因各地燃料不同,烧火间是否设置及使用面积大小,均应根据当地情况确定.
四、托儿所、幼儿园为楼房时,宜设置小型垂直提升食梯. 3.6 防火与疏散 第3.6.1条 托儿所、幼儿园建筑的防火设计除应执行国家建筑设计防火规范外,尚应符合本节的规定. 第3.6.2条 托儿所、幼儿园的儿童用房在
一、二级耐火等级的建筑中,不应设在四层及四层以上;
三级耐火等级的建筑不应设在三层及三层以上;
四级耐火等级的建筑不应超过一层.平屋顶可做为安全避难和室外游戏场地,但应有防护设施. 第3.6.3条 主体建筑走廊净宽度不应小于表3.6.3的规定.走廊最小净宽度m 表3.6.3 房间布置 ????双面布房????单面布房或外廊 房间名称? 生活用房????1.8????1.5 服务供应用房????1.5????1.3 第3.6.4条 在幼儿安全疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶.必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1:12. 第3.6.5条 楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列规定:
一、楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m.
二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m.当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施.
三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m.
四、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施. 第3.6.6条 活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m.疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门. 3.7 建筑构造 第3.7.1条 乳儿室、活动室、寝室及音体活动室宜为暖性、弹性地面.幼儿经常出入的通道应为防滑地面.卫生间应为易清洗、不渗水并防滑的地面. 第3.7.2条 严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.6m.幼儿经常出入的门应符合下列规定: