编辑: 丑伊 | 2019-09-05 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年二月十五日 (审查机构公章) (附6页审查意见) 项目概况 项目名称 迁建项目设备房 建设单位 江苏省工人扬州疗养院 项目地址 扬州市广陵新城,江扬大桥东街线江扬大桥边 建筑面积 579.04 M2 建筑总高度 5.6 M 建筑层数 地上1层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2012-02-08 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 江苏扬建集团有限公司建筑设计研究院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― 建筑节能专项审查意见表 给排水专业:
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 电气专业:
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 日期审查人 节能专项审查号 2012.02.15 (建筑)专业审查意见
(一)违反"强条"之处:
1、设备房包括配变电所、柴油发电机房、燃气锅炉房和制冷机房,设计说明均缺各自的设备规格型号、容量、压力和特征等基本资料和设计条件.设计说明第13条建筑专业消防设计在柴油发电机房漏设火灾报警装置,燃气锅炉房漏防爆泄压设施和独立通风系统.不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.2,5.4.3条.
(二)无违反"强标"之处.
(三)设计深度及其它:
1、缺总平面图,对建筑防火、防爆间距等无法审查.请补送审.
2、一层平面图漏指北针.
3、一层平面图燃气锅炉房与制冷机房之间(轴线B)防火墙在1轴线两侧百叶窗或洞口之间最近边缘水平距离漏注尺寸,其距离不应小于2.0m.
4、燃气锅炉房未设排气烟囱如何排放废气未交待. 设计人 鲍牛 专业负责人 梁德齐 审核人 梁再高 注册师 梁德齐 执业印章号 3201157-003 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
0 审查人 程干基 认定证书号 10161-1001 日期审查人 认定证书号 2012.02.15 (结构)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、在设计说明中应强调'在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境'-- GB50010-2010中3.1.7条.
(三)设计深度:
1、计算书不完整:如无手工导算的荷载计算,悬挑构件的计算等.
2、设计人员对电算成果应作分析,判断;
校、审应有书面意见书;
并应对计算书的完整、正确、合理及有效性加以评估.
3、哪些构件属于二a环境类别,应提出具体要求―GB50010―2010中3.5.2条.
4、未明确基础垫层的混凝土强度等级.
5、各门洞口顶部的雨篷未出图.
(四)其它:
1、结构混凝土材料耐久性的基本要求应符合GB50010-2010中表3.5.3条的要求.
2、应按照GB50010-2010中3.5.8条,要求在结构使用年限内建立定期检测、维修制度等.
3、现浇沿口超长,应按GB50010―2010中8.1.1条设置伸缩缝.
4、现浇框架梁跨度≥4米未考虑起拱,不符合GB50204―2002中4.2.5条.
5、施工图框架结构层高表中宜标示出房屋上部结构嵌固部位处的标高(11G101-1图集的要求). 设计人 潘栋 专业负责人 居永军 审核人 李军 注册师 居永军 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 唐聚昌 认定证书号 10161-S1002 日期审查人 认定证书号 2012.02.15 (抗震)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)设计深度及其它:
1、框架角柱未考虑"双偏压"及内力调整计算――不符合GB50010-2010中11.4.5条及GB50011-2010中6.2.6条.
2、本工程角部锅炉房的墙体为混凝土墙,而使本工程质量、刚度分布明显不对称,应计入"双向水平地震作用下的扭转影响"――GB50011-2010中5.1.1-3条. 设计人 潘栋 专业负责人 居永军 审核人 李军 注册师 居永军 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 唐聚昌 认定证书号 10161-S1002 日期审查人 认定证书号 2012.02.15 (给排水)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 设计人 严金邦 专业负责人 徐岳成 审核人 王海林 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2012.02.15 (电气)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)设计深度及其它:
1、1AP2~5箱各断路器不应取消过载保护. 设计人 赵庆勇 专业负责人 赵庆勇 审核人 汤文进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2012.02.15 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0 条,不符合应执行标准的问题共计 0条.
三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计1 条,不符合应执行标准的问题共计1条.
四、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一二年二月十五日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.