编辑: sunny爹 2019-02-09

九、行政监督 本次招标项目招标投标监督机构为常德市政府招标投标工作领导小组办公室,

电话:0736-7256246.

十、联系方式: 招标人:常德市华厦房地产开发有限责任公司 联系人:肖先生 联系

电话:15873665533 招标代理机构:湖南创迪工程管理咨询有限公司 联系人:李忠勇 李明辉 联系

电话:0736-7708178 地址:常德市武陵大道和瑞欢乐城1栋12楼 货物技术要求

一、项目名称:建设桥一村、二村北地块棚户区改造

1、2号栋中央空调及配套设备安装服务项目

二、设备清单:

(一)设备采购及安装清单 序号 项目名称 数量 备注

1 一体化燃气空调主机 2台套 参数和技术要求,须在《投标设备技术偏差表》中进行逐条说明.

2 配套塔组及辅助设施 2台套

3 机房及机房内安装 1套 按项目要求

4 洁净新风机 22台套 参数和技术要求,须在《投标设备技术偏差表》中进行逐条说明.

(二)主要设备技术要求: 序号 产品技术参数及要求 数量

1 一体化燃气空调主机 2台一.主机基本参数

1、主机2台 制冷量≥870KW/台,供热量≥670KW/台;

一台. 制冷量≥580KW/台,供热量≥440KW/台;

一台.

2、主机额定冷水出入口温度:7℃/14℃或7℃/12℃.

3、主机额定冷却水出入口温度: 37℃/30℃或37.5/32℃.

4、主机额定温水出入口温度:65℃/55℃或60/50℃.

5、主机额定卫生热水出入口温度:80℃/60℃或75/55℃.

6、主机空调冷水、温水、冷却水系统工作压力0.8Mpa.

7、冷水压力损失≤35kpa,冷却水压力损失≤55kpa,卫生热水压力损失≤25kpa

8、主机负荷调节范围:10%~100%.

9、主机设计寿命:≥25年.

10、制冷额定负荷下COP≥1.40(含主机电耗),额定排烟温度≤165℃;

制热额定负荷下COP≥0.91(含主机电耗);

额定排烟温度≤150℃;

制冷综合性能系数COP≥1.60(含主机电耗).

11、电源:三相 380V/50HZ ,一体化直燃机总配电≤85kw(两台套一体化设备含主机、泵组、塔组总配电).

12、燃料:天然气,两台套制冷额定总耗气量≤105Nm3/h・台(热值须按照8600kcal/Nm3折算后提供).

13、通过质量管理体系及环境体系认证. 二.主机主要材料及配置要求

1、燃烧机为国际知名品牌、机组控制电气件为知名品牌.

2、主机换热器铜管为高标铜管(水侧为光面管),管壁净厚度≥0.8mm;

或为提高主机使用寿命,采用钛金属换热管则更佳.

3、配置12疾噬ッ刂撇僮髌,中文显示.屏幕线长30米,可自由移动.

4、主机主体、高发要求出厂保冷、保温(高发保温为可拆卸结构),高发采用卧式火管及干背式后烟箱结构,火管内置扰流片,提高燃烧效率.为满足长寿命设计可进行维护和清洁;

高、低温热交换器为不锈钢(316L)整体钎焊板式热交换器;

溶液泵、冷剂泵为全焊接屏蔽泵,前后不配置法兰连接.

5、冷剂水盘设置3根液位探针,可根据液位情况自动调节燃烧量并避免冷剂溢流,避免造成能源浪费.

6、配置可通过因特网实现联网监控的接口及相关软件(用于因特网联网监控),厂商需提供终身免费监控服务.

7、主机高发设置不少于7级安全保护装置,100%防止超温爆炸;

主体冷水不少于3级流量及温度控制装置,100%防止冻管事故;

含温水、卫生热水电动三通阀.

8、含54%浓度溴化锂溶液.

9、机组供热要求采用独立的换热器,机组主体部分不参与供热运行,保证主机寿命及出力.