编辑: sunny爹 2019-02-09

10、主机采用全自动抽、排气系统,配置配套不凝性气体储气槽保证日常运行时的自动抽排气.

11、主机溶液泵、冷剂泵采用双变频控制,以达到精确的负荷调节能力.

12、主机制造要求进行整机抛丸工序处理.

三、主机控制功能要求:

1、具有冷温水泵、冷却水泵、冷却塔风机、自动加药及冷却水排水的联动控制功能.

2、具有冷热负荷自动追踪、燃料自动调节功能,燃料调节范围要求在0-100%无级调节.

3、自动熔晶、自动融冰、自动抽排气、软故障自动复位、故障自动检测及预警功能.

4、具有时、日、周定时自动开关机功能;

可实现人机对话,根据实际需求,进行参数设置.

5、具有工况实时监测、工况、故障、保养记录、保养提示功能.

6、联网监控机组运行状态、机组故障报警功能.

2 一体化泵组及配套塔组 1套 输配系统主要配置材料、元件包括但不限于以下部分: 冷却水泵、冷温水泵(按照双泵要求配置;

水泵扬程和流量需满足主机和系统需求.)、强弱电电气元件(如软启动、变频器、负荷开关、断路器、接触器等)、输配系统控制柜及控制柜到主机和泵组的电源线缆(不含配电柜进线)、水泵阻尼减振器、冷热切换阀、低阻力过滤器、低躁低漂水冷却塔等.

一、 功能要求

1、输配系统接受主机指令实现空调系统 一键开关机 .

2、冷温水泵采用软启动、冷却水泵采用变频控制及软启动,可随负荷变化调节冷却水泵及塔风机变频运行.

3、输配系统(水泵、塔风机)运行参数反馈至主机操作屏显示.

4、自动检测水质情况,并能自动加药实现软水、灭菌、除藻等功能.

5、机房内冷却水系统需设置冷却水电动排水阀,满足水质劣化时的冷却水自动排水换水及冬季排水.

6、冷却风机配置变频运行功能.

二、 配置要求

1、水泵:每套输配系统应包含冷却泵、冷温水泵、卫生热水泵各2台,冷却水泵采用变频控制(带变频器)、冷温水泵均采用软启动器软启.水泵材质要求:水泵电机防护等级为IP55,绝缘等级F级;

水泵的叶轮、泵轴要求为不锈钢材质;

水泵电机轴承要求采用NSK进口轴承;

水泵扬程、流量、功率选型必需满足项目使用要求.

2、自动加药装置:对冷却水具有防垢、缓蚀、灭藻、杀菌等作用,自动检测水质并投药;

3、电动排水阀:根据冷却水水质情况自动排放污水,保持水质满足要求.

4、水泵阻尼减振器:确保水泵低振动、噪音低于;

要求每台水泵配置4套专用阻尼减振器.

5、机房集中控制系统:集中控制主机及输配系统,实现一键开机与水泵、主机匹配,收集显示主机及输配系统能耗情况,运行参数等;

能实现远程监控及控制,能实现机房系统远程管理运行.

6、冷却塔,方形横流低噪音冷却塔,两组共500t/h.塔体采用钢框架,所有钢构件采用热镀锌;

填料应具有良好的热力性能及阻力特性,耐高温,抗低温,阻燃性能好;

采用重力池加喷头布水模式,选用的喷头应为大口径,不堵塞,内部无活动件,免维护时间长;

电机采用封闭风冷式Y系列,电机应便于安装、调整;

风机应采用高效率、高强度叶轮结构,风机叶片材料为双层铝合金,要求强度可靠,表面光洁.

3 机房及机房内安装 1套 施工范围包括: a.2台套一体化燃气空调(含主机、泵组、塔组)的货到现场并一次就位至1#楼屋面设备基础上,22台套新风机就位至指定安装位置. b.一体化主机及泵组,塔组的连管及机房内安装. c.室外机房的制作及安装,含烟道、通风及照明.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题