编辑: 丑伊 2019-06-28

一、仇畅芳、朱淳、邱鹏、谢玮、於征、李腾飞、傅懿芳、赵晟、刘利惠、戴跃琦 专业负责人 汪崖 审核人 汪崖 注册师 汪崖 执业印章号 090101-S026 违反强制性条文数

6 违反强制性标准数

5 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2011.11.22 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、丙类垃圾房占地面积超300O,未设室内消火栓系统,设计不符合GB 50016-2006,8.3.1要求.(垃圾房)

2、地下储罐未按规范设35Kg推车式干粉灭火器;

加油站未按加油站的等级配置相应的灭火毯和沙子,设计不符合GB 50156-2002(2006版),9.0.10要求.(加油站)

3、(连廊)三层喷淋系统未设末端试水装置,(接待中心)二层喷淋系统设末端试水装置未设在最不利点,设计不符合GB 50084-2001(2005版),6.5.1要求.........