2.2.2 在内含(或临近)安全重要物项的场所,必须控制可燃物料的现场使用和贮存,记录其数量,并且尽实际可能使之保持最少数量.不应将运行并不急需的可燃物料贮存在靠近安全重要物项的场所;

2.2.3 应对所有内含安全系统的场所及对这些场所构成重大火灾危险的其他区域都必须进行假想火灾后果的分析,依据分析结果制订火灾预防措施;

2.2.4 必须对运行核电站进行有效的行政管理,以确保可燃物料和点燃源不会被带入有安全重要物项但无充分预防措施的场所或其邻近场所.对不再需要的可燃物料的清理工作也必须予以管理;

2.2.5 应对反应堆厂房氢气探测系统、消氢系统进行定期检查、试验、标定和检修,保证能执行其设计功能;

2.2.6 在反应堆厂房进行装卸料期间,或者反应堆顶盖吊开后但堆芯内仍然存有核燃料期间,必须在保证消防功能的同时,保障消防系统水源不会对反应堆冷却剂系统造成意外稀释. 2.3 电缆防火 2.3.1 在核岛主、辅厂房、常规岛厂房等与安全运行相关的厂房内敷设新电缆时,应选择阻燃电缆,并对新敷设的电缆发生火灾的概率进行分析. 2.3.2 应限制电缆绝缘层内可燃物料的总含量,降低电缆绝缘层的相对可燃性;

2.3.3 电缆敷设经过的穿墙孔洞必须用不燃或阻燃材料封堵并将无机阻燃涂料直接涂敷在电缆上,以防止火灾蔓延扩大;

2.3.4 严格按照设计规范的要求进行施工,电缆必须敷设在电缆桥架内,做到布线整齐,各类电缆按规定分层敷设,电缆的弯曲半径应符........