请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年十二月二十一日 (审查机构公章) (附6页审查意见) 项目概况 项目名称 办公楼 建设单位 江苏凯尔贝数控科技有限公司 项目地址 扬州市广陵产业园 建筑面积 7699.9 M2 建筑总高度 23.3 M 建筑层数 5层(局部6层) 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2012-12-17 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司建筑设计院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)违反 强条 之处:
1、设计为倒置式屋面,应考虑保温层增加25%.设计不符合JGJ230-2010第5.2.5条规定.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、设计节能计算书中应交代使用1型发泡水泥保温板,导热系数应为0.085.
2、外装修做法表中应交代外墙保温构造做法.
3、节能专篇中的屋面、外墙热工值与计算书不一致,应核实. 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)设计深度及其它:
1、直管荧光灯采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准. 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2012.12.21 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、屋面放置设备应考虑防水层附加,应符合GB50763-2012第4.11.
24、4.11.25条规定.
(三)设计深度及其它:
1、《屋面技术工程规范》应按照2012版本执行.
2、无障碍坡道不宜做成弧形.
3、总平面图应交代机动车、非机动车停车指标.
4、设计的钢结构雨棚,应交代使用的安全玻璃的规格.
5、4-4剖面中所引出的大样图编号不正确.
6、设计幕墙不应做成隐框幕墙. 设计人 孙旺 专业负责人 钱建尧 审核人 于海 注册师 于海 执业印章号 施工10-041 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2012.12.21 (结构)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: