编辑: 丑伊 2019-07-01

1、水施10/10, 消火栓给水系统图 最高部位宜设自动排气阀;

屋顶过沉降缝的消火栓给水管应设可曲饶变形接头,以防沉降变形. 设计人 曹素凤 专业负责人 曹素凤 审核人 张世华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2012.12.21 (电气)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、配电间消防应急照明应满足本建筑火灾持续时间的要求且应能保证正常照明的照度.AL箱消防用电回路应有明显标志.

2、缺一部电梯的配电设计.电梯机房应设总等电位及接地措施.

3、强弱电井照明应设就地开关控制.

4、带洗浴卫生间应做好局部等电位联接.

5、复核屋面南侧20.3米标高接闪器布置.

6、单电源供电的电梯应具有自动平层功能. 设计人 吴海 专业负责人 吴海 审核人 张世华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2012.12.21 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、........