编辑: 丑伊 | 2019-07-01 |
1、含地震作用的桩反力>
1.5Ra(1.5*720=1080kn),不符合JGJ94-2008中5.2.1-2条.
(二)违反 强标 之处:
1、管桩与承台连接构造不符合DGJ32/TJ109-2010中3.4.2-2条.
2、两桩承台配筋设计不符合JGJ94-2008中4.2.3-2条.
(三)其它:
1、地基、荷载、砌体应使用新版荷载规范.图集苏G01-2003已被G02-2011替代.
2、管桩图集应使用苏G03-2012,图集10G409的部分要求偏低(如管桩箍筋直径、间距等).管桩应执行DGJ32/TJ109-2010规程.
3、本办公楼高度超过20米,场地中等液化,液化土层厚度大于桩长一半,根据扬建审(2011)4号文,不得使用管桩作桩基础.
4、场地中等液化,应按JGJ94-2008中5.4.2条考虑负摩阻,5.8.4条考虑压屈影响.
5、根据扬建审(2011)5号文,桩基施工图送审时应提供试桩报告.桩水平承载力无计算书,且应和桩顶实际剪力作比对.
6、管桩应注意其重要性系数DGJ32/TJ109-2010中3.1.3条注3.
7、承台无抗冲切、抗剪计算书.计算书中承台高度与图纸不一致,配筋无法核对.
8、会议室外挑部分的活荷载应取2.5,楼梯计算书中梯板活荷载应取3.5. 设计人 孙越 专业负责人 黄磊 审核人 黄磊 注册师 黄磊 执业印章号 施工10-S086 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
2 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.12.21 (抗震)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:
1、抽查发现部分构件配筋不足,不符合GB50011-2010中5.4.2条(如底层框架柱核心区配箍;
底层15轴KZ-
34、17轴KZ-38的Y向配筋;
三层16轴KZ-36的X向配筋;
五层14轴、10轴的KZ-8的X向配筋;
会议室外侧挑梁的悬挑筋需逐层核对;
结16中L
17、
19、24的支座筋需核对).各层请全面自查.
(二)违反 强标 之处:
1、结08中C轴KZ-3为短柱,箍筋未全长加密,不符合GB50011-2010中6.3.9-1条,同时短柱体积配箍率应≥1.2%.顶层框架柱箍筋非加密区间距不符合GB50011-2010中6.3.9-4条.
2、底层框架柱轴压比>
0.75,不符合GB50011-2010中6.3.6条.
3、液化土层的桩基抗震验算应按GB50011-2010中4.4.3-2条取不利情况设计.
(三)其它:
1、框架角柱应在特殊构件中定义.
2、框架梁柱偏心>
1/4柱宽时,应按GB50011-2010中6.1.5条考虑偏心影响.
3、位移比计算应按GB50011-2010中3.4.3条(详P272)考虑偶然偏心.如>
1.2应补充双向地震作用再计算.
4、屋顶水箱应与结构可靠连接(GB50011-2010中13.4.6条),搁置在墙上的做法欠妥.
5、液化土层段管桩箍筋宜加密. 设计人 孙越 专业负责人 黄磊 审核人 黄磊 注册师 黄磊 执业印章号 施工20-S086 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
3 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.05.28 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施09/10,屋顶消防水箱进水管应设计量水表;
违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第6款要求.
2、水施09/10, 给水系统图 ,一层卫生间给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa;
违反《民用建筑节水设计标准》B50555-2010第4.1.3条要求.
3、水施10/10, 消火栓给水系统图 消防水箱应设溢流信号管和溢流报警装置;
违反《民用建筑节水设计标准》B50555-2010第4.2.2条要求.
(三)设计深度及其它: