31 煤气、氧气检测设备是否在检定有效期(一年)内.

32 固定报警器是否具备声光报警功能.

33 固定报警器接线是否符合隔爆要求.

34 固定报警器安装高度是否在0.8至1.5米之间.

35 3 隔断装置安全要求 经常检修的部位是否设可靠的隔断装置.

36 寒冷地区的隔断装置,是否根据当地的气温条件采取防冻措施.

37 金属密封面的插板是否不小于8m,非金属密封面的插板是否不小于6m,在煤气不易扩散地区须适当加高;

封闭式插板的安设高度可适当降低.

38 眼镜阀和扇形阀不宜单独使用,应设在密封蝶阀或闸阀后面.

39 水封是否装在其他隔断装置之后并用,水封的有效高度为煤气计算压力至少加500mm.

40 水封的给水管上是否设给水阀和止回阀.

41 水封下部侧壁上是否安设清扫孔和放水头.

42 U型水封两侧是否安设放散管、吹刷用的进气头和取样管.

43 眼镜阀和扇形阀不宜单独使用,是否设在密封蝶阀或闸阀后面.

44 敞开眼镜阀和扇形阀是否安设在厂房外,如设在厂房内,应离炉子10 m以上.

45 密封蝶阀和旋塞头部应有明显的开关标志.

46 4 排水器或水封的设置要求 排水器的有效高度是否符合《工业企业煤气安全规程》(GB6222)的要求,为煤气计算压力至少加500mm.

47 水封装置(含排水器)是否有能够方便检查水封高度和高水位溢流的排水口.

48 排水器连接总管的排水管是否加上、下两道阀门.

49 水封或排水器是否建立定期检查排水、排污等的管理制度和相关记录.

50 5 煤气放散管和放散装置的设置要求和标准 放散管是否安装在煤气设备和管道的最高处及卧式设备的末端.

51 放散管管口是否高出煤气管道、设备、走台和屋顶4m,离地面不小于10m.

52 放散管管口是否采取防雨、防堵塞措施.

53 放散管根部是否焊接加强筋,上部用挣绳固定.

54 放散管的闸阀前是否设取样管.

55 剩余煤气放散塔是否高出周围建构筑物.

56 剩余煤气放散塔的管口距离地面是否不小于30m.

57 剩余煤气放散是否点燃放散.

58 剩余煤气放散塔放散时是否有火焰监测装置和蒸汽或氮气灭火设施.

59 6 泄爆装置或泄爆阀设置要求 是否设置在煤气发生炉空气总管末端.

60 电捕焦油器在鼓风机后,是否设泄爆装置.

61 电除尘器是否设有放散管及泄爆装置.

62 布袋除尘器箱体是否采用泄爆装置 .

63 7 人孔及安全检查管的设置要求及标准 闸阀后,较低的管段上,膨胀器或蝶阀组附近、设备的顶部和底部,煤气设备和管道需经常入内检查的地方,是否设人孔.

64 煤气设备或单独的管段上可根据需要设置人孔,人孔是否不少于两个.

65 人孔直径是否不小于600mm.

66 直径小于600mm的煤气管道设手孔时,其直径与管道直径是否相同.

67 在容易积存沉淀物的管段上部,是否安设检查管.

68 人孔盖上是否根据需要安设吹刷管头.

69 8 架空管道安装敷设要求 发生炉煤气、水煤气、半水煤气、高炉煤气和转炉煤气等管道是否没有埋地敷设.

70 煤气是否没有穿过不使用煤气的建筑物、办公室、进风道、配电室、变电所、碎煤室以及通风不良的地点等.

71 煤气管道在每个路段和站所内是否标明介质、流向及工艺参数.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论