编辑: huangshuowei01 2019-07-01

112 每台加压机、抽气机前后是否设可靠的隔断装置.

113 每台设备、阀门、放散管和管道支架应编号管理.

114 13 煤气柜区域的安全要求 气柜值班室应设有煤气压力、流量、气柜高度、气柜倾斜度和柜内CO检测仪表等监控仪表.

115 稀油密封柜要有油沟、油位自动检测仪表,并灵敏可靠,有运行记录.

116 柜区内应设专用消防栓,水压符合要求,并随时能投入使用,配备的消防器材齐全有效.

117 煤气柜出入口管道上是否设隔断装置.

118 煤气柜出人口管道最低处是否设排水器.

119 煤气柜上是否有容积指示装置.

120 煤气柜是否设有自动控制装备(柜位达到上限时关闭煤气入口阀,并设有放散设施;

煤气柜位降到下限时,自动停止向外输出煤气或自动充压的装置)

121 干式煤气柜是否设内、外部电梯,供检修及检查时载人用.

122 电梯应设最终位置极限开关、升降异常灯.

123 电梯内部是否设安全开关、安全扣和联络电话.

124 电梯活塞上部是否有一氧化碳检测报警装置.

125 人员进行电梯活塞上部是否备正压式空气呼吸器.

126 干式柜除生产照明外是否设有事故照明、检修照明、楼梯及过道照明、各种检测仪表照明以及外部升降机上、下出入口照明.

127

三、煤气作业环境管理

1 煤气调度室、休息室的管理 调度室、休息室是否为无爆炸危险房屋,与有爆炸危险的房屋分开.

128 休息室是否避免建设在煤气等有毒气体环境介质中.

129 其他有专人值守的场所,如果必须建在煤气区域,是否设有不少于2个对开的安全出口,且装设固定式煤气声光报警器.

130 煤气管道下方是否没有设置操作室、休息室等有人设施.

131 2 煤气区域防雷、防静电管理 煤气区域内的建构筑物,是否按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定设置避雷针、避雷网、避雷器等防雷设施.

132 煤气管道及相关设备设施是否采取消除静电的措施.

133 煤气管道及相关设备设施是否每半年检测一次,确保防雷设施完好,检测报告是否可查.

134 3 煤气区域防爆管理 在爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、火灾危险环境中危险区域划分、危........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题