编辑: huangshuowei01 2019-07-01

72 横跨主要道路的煤气管道,是否标识标高标识、设置防撞护栏.

73 架空煤气管道的垂直焊缝距支座边端是否不小于300mm,水平焊缝必须位于支座的上方,管道支架是否接地.

74 煤气管道是否敷设在非燃烧体的支柱或栈桥上.

75 煤气管道与水管、热力管、燃油管和不燃气体管在同一支柱或栈桥上敷设时,其上下敷设的垂直净距是否不小于250 mm.

76 与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,煤气管道应架设在上方,对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位如法兰、阀门等,是否在煤气管道上采取保护措施.

77 大型企业煤气输送主管管底距地面净距是否不低于6m.

78 大型企业煤气分配主管是否不低于4.5m.

79 厂区架空煤气管道与架空电力线路交叉时,煤气管道如敷设在电力线路下面,是否在煤气管道上设置防护网及阻止通行的横向栏杆,交叉处的煤气管道应可靠接地.

80 通过厂内铁路调车场的煤气管道是否没有管道附属装置.

81 煤气与氧气平行净距是否不小于0.5米(焊接结构且无阀门时不小于0.25米),交叉净距是否不小于0.25米.

82 新建管道计算压力等于或大于105Pa是否进行强度试验,合格后再进行气密性试验.

83 新建管道计算压力小于105Pa时,是否进行气密性试验,试验泄漏率不得大于1%

84 9 电捕焦油器的安全要求(高炉、发生炉煤气) 电捕焦油器入口和洗涤塔后是否设可靠隔断装置.

85 电捕焦油器是否设泄爆装置,并定期检查,有记录.

86 电捕焦油器是否设自动的连续式氧含量分析仪.

87 电捕焦油器含氧量大于1%或煤气压力是低于50Pa时,是否设置有及时切断电源装置.

88 绝缘保温箱温度应是否不低于煤气进口温度加25度.

89 电捕焦油器是否设放散管、蒸汽管.

90 电捕焦油器底部是否设保温或加热装置.

91 电捕焦油器沉淀管间是否设带阀门的连接管.

92 抽气机出口与电捕焦油器之间是否设避震器.

93 10 电除尘器的安全要求(高炉、转炉煤气) 电除尘器的出、入口处是否设可靠的隔断装置.

94 电除尘器是否设有煤气低压报警装置,不得低于51mmH2O.

95 电除尘器中水煤气的含氧量是否设报警连锁(含氧量达到1%时,能自动切断电源的装置)

96 电除尘是否设放散管、蒸汽管和泄爆装置.

97 11 布袋除尘器安全要求(高炉煤气) 布袋除尘器的出入口是否设有可靠的隔断装置.

98 布袋除尘器的每个箱体是否设放散管.

99 布袋除尘器是否设煤气高、低温报警和低压报警装置.

100 布袋除尘器箱体是否采用泄爆装置.

101 布袋除尘器向外界卸灰时,是否有防止煤气外泄的措施.

102 12 煤气加压站区域安全要求 管理室是否装设二次检测仪表及调节装置.

103 管理室是否装有电话.

104 一次仪表室是否设强制通风装置.

105 加压站内是否设有CO报警装置.

106 加压站所是否两路供电.

107 有人值班的机械房、加压站、混合站、抽气机房内的值班人员是否不少于二人.

108 加压站房内主机之间以及主机与墙壁之间的净距是否不小于1.3m.

109 两条引入混合的煤气管道的净距是否不小于800 mm.

110 两条引入混合的煤气管道的敷设坡度是否不小于0.5%

111 引入混合站的两条混合管道,在引入的起始端是否设可靠的隔断装置.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题