扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)419 项目名称: 江广智慧城G地块G1―G4住宅楼 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年08 月08 日 江苏省建设厅制 扬州江广工程建设有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的江广智慧城G地块G1―G4住宅楼项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年八月八日 (审查机构公章) (附9页审查意见) 项目概况 项目名称 江广智慧城G地块G1―G4住宅楼 建设单位 扬州江广工程建设有限公司 项目地址 扬州广陵新城内 建筑面积 40022.02 M2 建筑总高度 52.5 M 建筑层数 地下2层地上18层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅱ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基/筏基 结构体系 剪力墙 送审日期 2013-8-2 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (勘察)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、G1~G4号楼,室内±0.00相当于勘察报告中黄海高程8.10m,桩顶相对标高-3.85m,桩长46.8m,报告勘探孔深度应满足GB50021-2001第4.9.4条第1款的要求. 其它意见见前置性审查. 设计人 专业负责人 审核人 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2013.8. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、G1-G4楼设计东南西向内置百叶遮阳,设计使用12厚的空气层中空玻璃偏小,不能满足内置百页的做法.

2、G1-G4楼主墙体的传热阻0.95,剪力墙的传热阻0.78,应计算外墙体的平均传热阻,同时大样图中个别部位使用的100墙体(宽窗台下部设置空调机位的部位),应考虑墙体的传热阻需满足要求(G1-G2).

3、G1-G4楼分户楼板使用15厚、25厚水泥基无机矿物保温砂浆,用户自理不合适,应到位.

4、G1-G4楼底面接触室外空气的架空板或外挑楼板,节能构造中5厚STP保温板,不正确,应与计算书、节能专篇一致10厚(设计说明中交代使用HX防火保温板,不正确).

5、G1-G4楼分户墙节能构造中的墙体材料应与节能计算书、节能专篇一致,应为砂加气混凝土砌块. 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、一层门厅处照明灯具宜分别控制.(G1G2)

2、电梯厅两盏照明灯具宜分别控制(其中一盏宜采用节能开关).复核住户空调形式(节能专篇中空调采用地源热泵系统).(G3G4) 违反强制性条文数