编辑: 丑伊 | 2019-07-02 |
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2013.8.8 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:
1、G1-G2建施13图中墙身大样节点1和2中,应交代通窗处设置防火封堵,应符合GB50045-95第3.0.8条规定.
(二)违反 强标 之处:
1、G1-G4楼设计负二层预地下车库连通,联通的通道应为无障碍通道,并应符合GB50763-2012第7.3.
3、和3.5条的要求.
2、G1-G2设计宽窗台处应考虑安全防护措施,应符合GB50352-2005第6.10.3条规定(此处下部室外空调机位包括粉刷、保温在内500宽的尺寸,不能满足室外空调机位安装的要求,同时应考虑冷凝水的有组织排水).
3、G1-G2设计服务阳台的净尺寸(净深)小于1100,设计应符合DGJ32/J26-2006第4.6.2条规定.
(三)设计深度及其它:
1、G1-G4楼建筑的一层平面图中公共出入口应考虑设置信报箱(设计仅在说明中交代不妥).
2、G1-G4前室的外窗防护栏杆应有大样图和具体做法.
3、G3-G4地下室采光井应考虑防排水措施,地下室防水高度应高于室外地坪500以上.
4、G1-G2楼中一层有MQ-1,屋顶同样为MQ-1,标注不清.
5、G1-G4楼设计说明交代屋面防水层等级I级,但是构造中仅有一道4厚SBS防水卷材,设计构造应符合GB50345-2012第3.0.5条规定. 设计人 李笑雪 专业负责人 房侠 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
8 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2013.8.8 (结构)专业审查意见 G
1、G2
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、规范JGJ3-2010第7.2.15.2条,本工程剪力墙抗震构造措施为二级,故应对地面一层剪力墙轴压比大于0.3的约束边缘构件钢筋直径和数量进行双控(见2012年江苏省建设工程施工图审查技术问答),因计算书不全,无法查核,请设计人员根据计算结果对约束边缘构件作一一检查并修改;
2、本工程地下室钢筋混凝土内墙水平钢筋不满足规范GB50007-2011第8.4.5条;
(三)设计深度及其它:
1、阳台、卫生间活载应按规范GB50009-2012第5.1.1条取值,重新计算、复核,整理计算书;
卫生间根据给排水专业是否考虑同层排水作荷载检查;
2、风荷载体形系数取值不符合规范GB50009-2012第8.3.1条;
3、计算模型平面荷载输入中楼梯间取值不符合实际情况;
补充楼梯梯板计算书(包含挠度);
4、结构设计说明中补充规范GB50010-2010第3.5.8条要求;
5、依据JGJ94-2008第5.9.6条和5.9.9条,补充计算书;
6、基础底板局部降板(贯通南北),个别处高差4.65米,如C-C大样所示,未考虑边坡土的影响,施工难以实施.计算假定与此做法不符;
基础底板配筋计算书重新打印,要求字迹清晰可见;
7、《住宅工程质量通病控制标准》第7.1.1.2条,一般楼屋面现浇板厚度不宜小于120mm;
第7.1.1.4条,现浇板钢筋直径不应小于8mm.尤其是屋面板,受温度变化影响较大,建议调整板厚和钢筋直径.楼屋面现浇板计算书中板厚、板边界条件与实际不符,开间4100mm的屋面板支座筋不足;
8、一层梁KL12在轴线14处支座钢筋不满足计算要求;
9、顶层南北立面构架柱与计算模型不符,应根据平板倾覆引起的效应进行复核;