10、计算书总信息中剪力墙输入强度为C35,混凝土构件配筋中手改为C30.在整理此处计算书时,应按图纸结构设计总说明进行修改、统一;

G

3、G4

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、规范JGJ3-2010第7.2.15.2条,本工程剪力墙抗震构造措施为二级,故应对地面一层剪力墙轴压比大于0.3的约束边缘构件钢筋直径和数量进行双控(见2012年江苏省建设 设计人 吴栾平 专业负责人 吴栾平 审核人 陆建光 注册师 吴栾平 执业印章号 3200468-S010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2013.8.8 (结构)专业审查意见 工程施工图审查技术问答),因计算书不全,无法查核,请设计人员根据计算结果对约束边缘构件作一一检查并修改;

2、本工程地下室钢筋混凝土内墙水平钢筋不满足规范GB50007-2011第8.4.5条;

(三)设计深度及其它:

1、阳台、卫生间活载应按满足规范GB50009-2012第5.1.1条取值,重新计算、复核,整理计算书;

风荷载体形系数取值不符合规范GB50009-2012第8.3.1条;

3、计算模型平面荷载输入中楼梯间取值不符合实际情况;

补充楼梯梯板计算书(包含挠度);

4、结构设计说明中补充规范GB50010-2010第3.5.8条要求;

5、依据规范JGJ94-2008第5.9.6条和5.9.9条,补充计算书;

6、基础底板局部降板(贯通南北),个别处高差4.65米,如C-C大样所示,未考虑边坡土的影响,施工难以实施.计算假定与此做法不符;

基础底板配筋计算书重新打印,要求字迹清晰可见;

7、《住宅工程质量通病控制标准》第7.1.1.2条,一般楼屋面现浇板厚度不宜小于120mm;

第7.1.1.4条,现浇板钢筋直径不应小于8mm.尤其是屋面板,受温度变化影响较大,建议调整板厚和钢筋直径.楼屋面现浇板计算书中板厚、板边界条件与实际不符;

顶层南北立面构架柱与计算模型不符,应根据平板倾覆引起的效应进行复核;

设计人 吴栾平 专业负责人 吴栾平 审核人 陆建光 注册师 吴栾平 执业印章号 3200468-S010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2013.8.8 (抗震)专业审查意见 G

1、G2

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、依据规范GB50011-2010第6.4.5条,补充剪力墙边缘构件计算书;

鉴于以地下室顶板作为嵌固部位,应补充地面一层剪力墙轴压比计算结果;

G

3、G4

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、结施08/15剪力墙端柱FBZ1应满足框架柱箍筋不满足规范GB50011-201O第6.4.5.1条要求;

(三)设计深度及其它:

1、依据规范GB50011-2010第6.4.5条,补充剪力墙边缘构件计算书;

鉴于以地下室顶板作为嵌固部位,应补充地面一层剪力墙轴压比计算结果;

2、建议一层梁KL12箍筋全长加密;

三层楼面梁KL2在轴线C处支座筋不足;

四-十八层梁KL1非加密区箍筋不足;

设计人 吴栾平 专业负责人 吴栾平 审核人 陆建光 注册师 吴栾平 执业印章号 3200468-S010 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2013.8.8 (给排水)专业审查意见........