停机时:5℃~45℃;
温度变化率小于20℃/h,并不得凝露;
湿度:开机时:露点温度5.5℃~15℃,相对湿度不大于60%;
停机时:8%~80%,同时露点温度不大于27℃;
洁净度:机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,按国标A级主机房每立方米0.5μm的悬浮粒子数,应少于17600000粒/m3;
噪音强度:机房内的噪音,在电子信息设备停机条件下,在主操作员位置测量应小于60dB;
电磁场干扰:机房内无线电干扰场强:在频率范围80MHz~1000MHz和1400MHz~2000MHz时不大于130dB;
工频磁场场强:不大于30A/m;
静电电位:机房内绝缘体的静电电压绝对值不应大于1KV;
机房照明:照度不应低于500Lx;
基本工作间和第一类辅助房间不低于300Lx;
备用照明:主机房备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的10%,有人值守的房间,备用照明的照度值不应低于一般照明照度值的50%;
事故照明:计算机机房等应设事故照明,其照度不应低于5Lx;
主要通道及有关房间事故照明照度不应低于1Lx;
供配电环境:工作频率:50Hz±0.5Hz,电压:380V/220V变化在+7%―-10%内;
相数:三相五线/单相三线制,输入电压波形失真率小于5%. 项目区域示意图 平面结构图仅为参考,各投标供应商根据现场及技术要求,绘制项目鸟瞰效果图及设计图. 建成后的设备间须在保障计算机系统及网络设备安全、可靠、稳定地运行的同时,将满足长远发展的需求,各投标人须考虑地面楼板承重能力,采取有效的安全防护措施;
项目建设须符合国家规范和标准的前提下力求实现 科技创新、绿色高效 的理念;
项目建设遵循 投资合理,统一规划、立足现在、适度超前 的指导思想,按照 总体规划,分期实施 的总体原则. 项目内容 项目建设包括以下几个部分: 微模块数据中心设备 电气系统设备 防雷接地系统 空气调节系统 动力环境及集中监控系统 消防报警及无管网气体灭火系统 综合布线系统 装饰装修系统 灾害防护系统 微模块数据中心 总体要求 智能化设备间的建设必须要建立一个可靠的、综合性强的供电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,同时还要解决发生重大供电事故时的应急用电问题等.为了保证计算机系统、通讯设备、网络设备的可靠运行,本工程应安装UPS电源设备和相应的电池组,以保证机房内计算机和网络、通讯设备的安全、可靠、不间断工作. 不间断电源配电系统由市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为机房小型机、服务器、存储、网络设备、集中监控、门禁安防等系统设备供电,同时也为UPS后备电池充电.当遇到市电供电线路断电时,UPS后备电池立即放电,经UPS逆变后给计算机设备不间断供电.每台机柜设备均为双回路供电模式. UPS不间断电源系统 本次设计选用1台150KVA 模块化UPS主机为各机柜提供双回路UPS电源,采用30KVA模块4台,实现N+1冗余,3个18路32A/1P配电单元;
所有模块必须满足在线热拔插功能;
同时配备128节12V/100AH高性能免维护铅酸蓄电池,安装于电池柜内,满足设备后备供电时间. 精密空调制冷系统 本次项目模块化精密空调配置需综合考虑设备及环境负荷,并考虑15%的制冷冗余量.主机房精密空调的制冷需求不应小于39KW;
风量不应小于8500m3/h;
空调机组应采用N+1冗余配置.设备间配置一台基站式精密空调,供电池、配电柜等微模块外面环境使用,单台制冷量不应小于7.5KW,应采用上送风工作方式. 为保证计算机主机房的环境控制达到A级要求,本次数据中心机房配置高性能恒温恒湿空调器确保机房空调系统长期24小时不间断运行. 封闭冷通道系统设计 机柜设备配置需求 机柜设备是确保计算机网络系统高可靠性和高可用性的基础,保护网络系统免受电源、环境因素的影响.为了获得最大的可用性,网络所处物理环境的保护、管理、组织、安全水平,以及使用的方便性、灵活性,是需要考虑的重要因素.计算机网络机柜为机架服务器、网络互联设备应用,提供一步到位的高可靠性、高可用性及可管理性. 通道包含含天窗、通道自动平移门、天窗控制器、底座、通道照明、标识等配件,并配有相应的固定天窗用于安装其它设备. 本次微模块内配置16台服务器机柜,尺寸(宽*深*高):600*1100*2000. 封闭冷通道系统设计 封闭冷通道产品的机械性能 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;