编辑: 人间点评 | 2019-07-02 |
信号灯、开关、测量显示装置布局合理;
操作及维修安全、方便;
结构工艺:部件排列合理、整齐;
导线颜色和截面合理,布放平整;
接插件牢固;
进出线符合工程需要;
具备抗震措施.标牌、标记:应平整清晰. 根据需要,机柜底部挡板、LED照明灯条、温湿度传感器、摄像机等直接安装在封闭冷通道产品内. 封闭冷通道产品的温度、湿度隔绝性能 封闭冷(热)通道组件产品能保证冷、热风隔绝,保证冷热通道之间热传递小于1度/小时. 封闭冷(热)通道组件产品能保证冷(热)通道中温度变化率小于5度/小时. 封闭冷通道材料 门板标配隐藏式闭门器,可以实现手动开门自动闭门功能,保证通道内的冷量不会流失;
顶板应选用轻质阻燃材料,顶板避免采用玻璃材质,防止顶板自爆、跌落,优选聚碳酸酯阳光板,透光度不低于89%,可充分利用机房内的照明. 顶板安装支架高度可调,可以适应一定的机柜高度差,机柜高度差不超过5cm范围时,封闭冷通道产品可以有效安装. 可提供机柜底部挡板组件,保证机柜在使用支撑脚安装时,冷空气不会从机柜底部缝隙流失. 可提供LED辅助照明系统,满足机房照度不低于500LUX.辅助照明系统为手动开启;
可提供封闭通道产品监控包组件,对通道内的温湿度、烟感等环境进行监控.其中,若配置开启式顶板,要求必须提供该监控包组件,除可对冷通道环境进行监测外,还可接入第三方告警信号,与开启式顶板控制箱进行联动;
封闭冷通道产品应能结合变风量、变冷量空调使用,以提高空调利用效果.通道内应保证类似于地板下静压箱效果,保证风速不大于2.5m/s;
封闭冷通道产品应能实现模块化生产及发货,客户现场可快速、便捷组装;
封闭冷通道产品应为系列产品,满足不同工况下的应用;
封闭冷通道产品的另配件规格统一或成为系列,并易于更换;
封闭冷通道产品应维护方便,某部分出现故障时易于更换. 电气系统设备 系统需求 依据《数据中心设计规范》(GB50174-2017)规定:电子信息系统供电电源质量根据电子信息系统的性能、用途和运行方式(是否联网)等情况,电源质量分级可划分为A、B、C三个等级. 为了保证智能化设备间系统的可靠运行,本工程供配电系统应依照A级标准进行设计. 本电气工程内容主要包括:供配电系统(UPS配电,动力配电),照明系统,接地系统,防雷系统. 按现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》和《供配电系统设计规范》及《计算站场地技术条件》中关于供配电的要求进行实施. 供电系统分为两部分:UPS不间断电源系统和市电系统. 市电配电系统直接为机房内照明、精密空调、新风、排烟、维修插座等相关设备供电,对不同相位均衡分配负载. UPS不间断电源配电系统由市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为服务器、存储、网络设备、集中监控、门禁安防等系统设备供电,同时也为UPS后备电池充电;
当遇到市电供电线路断电时,UPS后备电池立即放电,经UPS逆变后给计算机设备不间断供电.每台机柜设备均为双回路供电模式. 供配电系统需求 电压:380V/220V;
频率:50Hz;
总功率:180KW,考虑20%冗余 相数:三相五线制/单相三线制;
供电系统接地方式:TN-S;
供电源质量等级:A级标准;
电源分配:负荷分配均衡. 负荷计算:机房现有的用电负荷和未来用电负荷;