电源分配:负荷分配均衡. 进线电缆:配置要求不低于ZCYJV4*185+1*95mm2;
进线路由由各投标单位根据现场勘察情况,慎重考虑. (1)市电配电系统:直接为机房内的UPS主机、机房区域照明、精密空调、维修等相关设备供电,对不同相位分配均衡负载. (2)UPS配电系统:由供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为服务器、网络设备等供电,同时也为UPS后备电池充电;
当遇到市电供电线路断电时,UPS后备电池立即放电,经UPS逆变后给计算机设备不间断供电. 供配电设备配置 配电柜设备 具体配置如下: 配置1台综合配电柜,市电配电柜作为供、配电系统的核心,是保证各设备安全、可靠运行的前提,考虑今后的扩展要求,配电柜要求留出一定的备用容量. 市电配电柜内设有应急开关.当机房内出现严重事故或者意外火灾时,能立刻切断空调电源、新风电源等,且总空开能与机房消防系统联动. 市电配电柜内母排和内部连接电缆满足设计所要求的载流量,并留有安全余量,并按国家规定的颜色标志编号.母排的走向规划合理,便于开关的连接. 市电配电柜内开关元器件要求全部采用国际知名一线品牌断路器,并配备漏电保护装置. 市电配电柜绝缘性能要求符合国家标准GBJ232《电器设备交接实验标准篇》中的要求,一般情况下不小于0.5MΩ. 空开选型要求
1、首先计算出设备的用电的功率,再根据设备功率计算出所需的电流.
2、然后根据电流选择对应的空开,空开=I(A)*1.25(选择接近的空开型号),空调等感性负载空开还应放大至少一级.
3、再根据空开的型号选择电缆,电缆的载流量一定要大于空开的载流量. 末端配电设备 各机柜设备均要求采用双路UPS供电模式;
各机柜均要求采用16A三孔工业连接器与机柜内16A/8位PDU配电管理单元连接;
市电维修、办公插座均采用10A五孔........