编辑: yyy888555 2019-07-04

4 (5)支架间距 用钢槽来支撑管道,管卡之间的距离为1.7米;

竖井中安装管道,两个锚接点之间的距离不得超过3.0米;

管支撑中心距离(单位:mm)如表: 管径 PN1.0 20℃ 40℃ 60℃ 80℃ PN2.0 ALU PN2.0 ALU PN2.0 ALU PN2.0 ALU

20 700

800 1500

700 1300

650 1100

600 1000

25 750

850 1600

800 1400

750 1200

700 1100

32 900

1000 1750

900 1550

850 1400

750 1300

40 1000

1100 1900

1050 1650

950 1550

850 1450 (6)试压验收 管道水压试验应符合以下规定: 热熔连接管道,水压时间应在24小时后进行;

水压试验前,管道应固定,接头需明露;

用手动泵加压,升压时间不小于10分钟,压力表精度为0.01MPA;

至规定试验压力,稳压1小时,测试压力降不得超过0.06MPA;

在工作压力的1.15倍状态下,稳压2小时,压力降不得超过0.03MPA,同时检查各连接处不得渗露;

直埋在地坪和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后土建方能继续施工. 立管垂直度的保证,采用1-3层垂线法. (7)PP-R管安装完毕,成品保护措施: 未进入竣工清理阶段时,先用加厚塑料膜缠绕保护,待土建工序完毕后,拆去塑料膜. (8)其它 管道连接使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程,注意防潮和蛀物污染;

操作现场不得有明火,严禁对PP-R管材进行明火烘弯. 直埋暗管隐蔽后,应在墙面或地面标明暗管的位置和走向,严禁在管上冲击或有压钉等尖锐物体;

PP-R管道不得作为拉攀、吊架等使用. 管材和管配件应存放在通风良好的库房和简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米.搬运管材和管配件时,应小心轻放,避免油污,与尖锐物品碰撞和抛、摔、拖等.

(四)阀门安装 阀门安装前,检查填料,其压盖螺栓须有足够的调节余量.法兰或螺纹连接阀门在关闭状态下安装,安装阀门前,按设计核对型号,并按介质流向确定安装方向.同一平面的成排空门安装时是45度角,才能保证阀门间开关不受影响.安全阀门安装,按下列规定进行,检查其垂直度,检查是否符合规范要求.安全阀的最终调试宜在系统上进行,开启和回复压力应符合设计文件的规定.安全阀经调整后,在工作压力下不得有泄漏.安全阀最终调整合格后,铅封.

(五)排水管道安装 [一]一般规定 1.排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,应使用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通,应使用45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头;

2.在生活污水管道上,设置的检查口的清扫口应符合以下规定:在立管上每二层设置1个检查口,但在最低层的有卫生器具的最高层必须设置,检查口中心距地面高度为1米,允许偏差为±20mm,并高于该层卫生器具上边缘150mm,检查口朝向应便于检修;

3.在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上设置清扫口,污水管道起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm,若污水管道起点设置堵头代替清扫口,堵头与墙面距离不得小于400mm;

[二]室内排水管安装 1.总则 (1)在整个楼层施工过程中,配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞;

孔洞尺寸当设计未规定时,可比管材外径大50-100mm;

管道安装前,应检查预留孔的位置和标高,并清除管材和管件上污垢;