编辑: 丑伊 2019-07-04
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2012)519 项目名称: 联谊南苑103#~105#楼 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2012年10 月10日 江苏省建设厅制 扬州市保障房建设发展有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的联谊南苑103#~105#楼项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年十月十日 (审查机构公章) (附7页审查意见) 项目概况 项目名称 联谊南苑103#~105#楼 建设单位 扬州市保障房建设发展有限公司 项目地址 联谊南苑D地块内 建筑面积 31607.83 M2 建筑总高度 36~53.4 M 建筑层数 103#地下2层,地上15层;

104#地下2层地上12层;

105#地下2层地上18层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基/筏基 结构体系 剪力墙 送审日期 2012-09-25 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 ―― 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、103#、104#、105#楼设计外墙等部位不应使用使用玻化微珠,设计应符合建设局2011年第7期,建筑节能工作例会会议纪要的要求(节能公示牌为30厚发泡水泥保温板,应有变更及计算).

2、103#、104#、105#楼设计东西向墙体使用黄褐色真石漆,太阳辐射吸收系数不应取0.5(节能专篇中未交代太阳辐射吸收系数).

3、103#、105#楼设计说明交代内墙使用加气混凝土砌块,计算书按照砂加气混凝土砌块的热工性能考虑,应统一.

4、103#、104#、105#专篇中设计依据,《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》应使用新标准.

5、103#楼东西向外墙的传热阻,计算书与节能专篇不一致.

6、104#本工程上人屋面使用发泡水泥保温板,因发泡水泥保温板的吸水率,不能满足小于2%的要求,建议设计不使用倒置式屋面做法(同时倒置式屋面应按照计算值加25%).

7、105#楼建筑变形缝保温做法应交代. 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、公共部位灯具应明确灯具效率(应为高效灯具). 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 日期审查人 节能专项审查号 2012.10.10 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、103#、105#楼设计说明交代女儿墙使用混凝土空心砌块(200厚),DMM5.0砂浆砌筑.设计不符合DGJ32/J16-2005第6.1.1.6条规定.

2、103#、104#、105#楼空调室外机位为半封闭的形式,设计轴线尺寸为700(包括粉刷在内),设计不符合DGJ32/J26-2006第7.2.2条规定(同时应考虑室外空调的安装方便,室内冷凝水出室外的管线和屋顶落水管不应相互影响).