编辑: 丑伊 2019-07-04

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、(1各栋)剪力墙竖向筋直径不符合GB50011-2010中6.4.4-3条.

2、配筋不足的问题仍需重视.

103、104#结6中KL36下部筋,结7中-0.03层LL6应注明腰筋;

104#结2中15轴承台梁上部筋;

105#计算书第20层59轴悬挑梁上部配筋, KZA1在部分楼层体积配箍率实配小于计算等.请进一步自查.

3、105#户型J2D4J3有效质量系数偏小.户型G4D3G4最大地震力方向50°宜代入计算.

4、(各栋)桩基承台下部存在液化土层,宜进行换填,否则液化折减系数为零. 设计人 柏杨飞 专业负责人 袁克彦 审核人 袁克彦 注册师 袁克彦 执业印章号 101220-S011 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.10.10 (给排水)专业审查意见 103#楼:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施02/08, -1F给排水、消防平面图 ,住宅入户管上应设计量水表,违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第

1、3款要求.

2、水施06/08, 给水系统原理图 1F、6F、13F给水支管应设置减压设施,保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa;

违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

3、水施08/08, 消防电梯集水坑排水原理图 、 坡道集水坑排水原理图 集水池应设置水位指示装置;

违反《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.7.8条第7款要求.

(三)设计深度及其它:

1、水施01/08, 给排水设计说明 第

八、设备及管道安装;

排水管道敷设中《建筑排水用硬聚氯乙烯管安装》96S406已停止使用,应选用新图集.

2、水施07/08, 厨卫污水排水系统图 卫生间排水横支管宜标注起点标高. 104#楼:

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施02/08, -1F给排水、消防平面图 ,住宅入户管上应设计量水表,违反《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9条第

1、3款要求.

2、水施08/08, 消防电梯集水坑排水原理图 、 坡道集水坑排水原理图 集水池应设置水位指示装置;

违反《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.7.8条第7款要求.

(三)设计深度及其它:

1、水施05/08, 给水系统原理图 五层、六层住户给水总干管上设置减压阀,会使后面接至屋顶太阳能热水器进水管的给水支管水压无法到达屋顶太阳能热水器,应进行修改.

2、水施07/08, 厨卫污水排水系统图 卫生间排水横支管宜标注起点标高. 设计人 黄勇 专业负责人 黄勇 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2012.10.10 (给排水)专业审查意见 105#楼:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题