编辑: 丑伊 2019-07-04

3、103#、104#、105#楼阳台防护栏杆包括面层在内防护高度1100(大样图中包括面层在内700+400).设计不符合GB50352-2005第6.6.3.2条规定.

(三)设计深度及其它:

1、103#、104#、105#楼设计利用非机动车坡道,作为残疾人坡道和护手,不合适,坡道1:10同时不满足无障碍坡道的规定,另外设置升降平台不符合GB50763-2012的要求.

2、103#、104#、105#楼本工程设计为上人屋面,设计的厨房排烟道,应符合《规划建筑景观》第11.2.9条规定;

交代厨房排烟道耐火等级及设置防火阀的要求;

应对应门窗表、门窗大样图具体交代安全玻璃的规格.

3、总平面图应考虑消防设施、周界报警系统、视频监控系统、楼宇对讲系统(含门禁系统)、家庭防盗报警系统(含紧急求助装置)、电子巡更系统、出入口控制系统及治安值班等设施;

总平面应考虑设置公共厕所,生活垃圾收集点等;

总平面应示意消防扑救场地,地下室顶板并满足承受大型消防车的压力.

4、应考虑成品房住房开发的规定,符合苏政办发【2011】14号文件规定.

5、103#-105#楼分户墙、分户楼板应按照GB50118-2010标准执行;

GB50096-

2006、GB50345-

2004、JGJ134-

2001、GB50763-2012等应按照新标准执行. 设计人 李承波、车晓峰 专业负责人 熊涛 审核人 刘友联 注册师 刘友联 执业印章号 101220-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2012.10.10 (结构)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、(

103、

104、105#)存在短肢墙,但其配筋不符合JGJ3-2010中7.2.2条.(短肢墙应整体配筋,且配筋率加强区1.2%,其它部位1.0%)

2、(

103、

104、105#)桩头钢筋锚入承台内的有效长度不符合DGJ32/TJ109-2010中3.4.2-2条.

(三)设计深度及其它:

1、补充剪力墙墙体稳定性验算,部分楼栋承台梁钢筋重叠(应将梁与板配筋分开打印),建议桩不在剪力墙范围内时及承台梁跨度较大时补充手工复核.105#基础仅按户型单元计算不妥,单元拼接处桩反力及JZL缺少设计依据,应整拼后计算.提供边缘构件配筋计算书.

2、各栋检修荷载未注明;

屋顶电梯机房吊钩荷载计算书未表示.计算参数中未考虑活荷载不利组合,建议在梁活载内力放大系数取值采用1.05~1.20,详见PKPM结构软件使用说明.

3、地下室外墙钢筋间距不宜大于150,地下室外墙-1.200部分实际墙厚为200,建议按变截面复核配筋.标高-2.73至-5.4的室内自行车坡道外侧墙应考虑在-2.73处无支承,补充配筋计算.

4、本工程地下室外墙厚300,应交代300厚墙与200厚边缘构件重叠位置处做法.

5、室外自行车坡道与主体对接处,构件厚度应符合GB50108-2008中5.1.3条.

6、

103、

104、105#顶层LZ1应设加密区;

105#顶层GAZ

3、GAZA3高厚比0.4时,边缘构件箍筋8@150不符合JGJ3-2010中7.2.15条体积配箍率要求.总说明中要求计入墙水平筋,设计院应提供按此计算体积配箍率的计算书.

9、根据扬建审(2011)5号文,桩基施工图送审时应提供试桩报告. 设计人 柏杨飞 专业负责人 袁克彦 审核人 袁克彦 注册师 袁克彦 执业印章号 101220-S011 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

6 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.10.10 (抗震)专业审查意见

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)