编辑: 于世美 | 2019-07-04 |
4 第二类 二沉池及浓缩池设备
7 第一部分:二沉池刮吸泥机成套设备
7 第二部分:污泥浓缩机成套设备
11 第三类 水泵
18 第四类 潜水搅拌类
24 第五类 絮凝沉淀池成套设备
47 第六类 砂滤池成套设备
52 第七类 闸门、阀门及其配件
60 第一部分:直动式堰门
60 第二部分:阀门及其附件
63 总则
1、本技术规范不得被认为是详尽无遗的,无论规定与否,承包商应提供组成系统所不可缺少的必要元件、器件、附件、设备和材料等,并在投标报价表中一一列明.
2、技术规范、设计资料、工程计划、货物需求一览表及组装图纸等仅对本工程的一些特征作了说明,并非意欲涵盖所有细节.
3、在技术规范中标注有 的条款或参数为强制性条件,承包商必须满足此强制条件,如不满足将导致废标.
4、承包商应提供本工程项目―污水处理厂正常运行所必需的全部设备.备品备件和所有技术服务均含在报价中.
5、除特殊说明外,供货材料中的不锈钢均为304不锈钢.供货材料到现场后应能通过相关部门的检测.
6、买方根据承包商提供的系统和设备材料进行评估,若有缺漏项则按所有承包商的最高投标单价计入投标总价.
7、系统供货分界点处的一侧法兰由相应承包商提供,须包含在报价中,承包商必须提供设备安装所需的螺栓等附件.水下螺栓采用花篮螺栓,均设置保险销.
8、第六类采用性能招标,设备承包商应对技术要求负责.设备及其附属设施作为一个单元由承包商系统供货,包括系统正常运行所需的全部的机械设备、电气设备、自控仪表设备及系统所需的一切设备、备品备件及管道、管件、阀门(可参见招标文件附图)等设备及材料供货、安装、调试和培训.电控设备和自控仪表设备应能将设备的状态信号通过配套PLC输送至中控室.
9、承包商应在收到中标通知书后三天内必须与设计单位进行技术交流,校核设备基础、预留预埋和设备正常运转所需其他条件(如电气自控安装环境运行条件、提供设备功率、电流、
一、二次控制原理图、控制柜(箱)尺寸等),否则设备出现任何问题,设计院和甲方概不负责,全部责任由承包商承担,10 天内提交一份质量保证承诺和质量控制手册,该手册应包括承包商为确保其所提供设备的质量和满足本说明的各项要求所采取的措施,同时,向需方提供下列文件: 合格证书 设备的误差及鉴定文件 质量测试报告 第一类 微孔曝气管
一、供货范围 整体供货:包括生化池内部成套曝气系统,以水面以下1米为界限,包括界限以下所有空气管、微孔曝气管及安装所需的固定件等(详见附图),曝气系统应设置必要的排污和排除冷凝水措施.必须能够保证曝气系统的冷凝水能够及时导出,所需费用应含在投标报价中,所有设备与材料由设备商统一供货、调试、培训,主要部件为: 设备编号 设备名称 规格 数量 备注
1 微孔曝气管 L=1.0m,膜片厚度2.0mm 通气量6~10m3/ m・h 1596根 好氧池 标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务,所提供的设备必须是一个制造商的最终产品,全新未经使用.供货厂家必须是原始制造商,具备生产该产品的生产资格和能力.